我看到過有些項目的多個24V直流電源,喜歡把0V串聯再接地有什么樣的考量在里面?不接地直接0V串聯不也是等電位嗎?求解
風起星光顫
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 103 點
下載積分: 1575 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2015-07-25
最后登錄: 2024-09-23
查看風起星光顫的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-29 08:55
負極短不短接要看實際情況了。
1.從EMC共電源干擾角度講,比如,CPU一個供電,繼電器的負載用一個供電,考慮繼電器或者說感性負載關斷時會產生干擾,這個干擾不希望通過電源串到同電源的其他負載,干脆分開供電,互不影響,這時你肯定不短接了,一短接起不到作用了。
2.但比如你要是共模干擾的角度考慮,擔心各個設備電位不等,這時要短接。比如:2個通信設備,這時要短接上,有的系統距離比較遠,還要單獨敷設等電位線呢,并且線徑有要求。
M接不接地呢也看情況:
無法保證接地電阻足夠小,4Ω以下一般,別接,因為干擾沒準從地線串到M。
還有些系統要求浮地系統,這時也別接。看具體情況,接地不同場合M端的處理不一樣的。
我懷疑:接地端和M之間應該內部有個R-C的回路。

抄過來的,你看看,感覺解釋的挺清楚的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(kuangjuncai8)

    主站蜘蛛池模板: 三级网址在线播放| 亚洲日韩色综合视频| 亚洲hh| 欧美成人免费观看的| 国产精品综合在线| 91原创视频在线观看| 精品福利一区二区三区| 我要色综合网| 亚洲午夜大片| hs视频在线观看| 久久涩精品| 日韩欧美中| 亚洲成人免费网站| 成年视频xxxxx免费播放软件| 欧美爱片| 国产在线观看网址你懂得| 黄色大片在线观看| 91短视频版官网| 国产好痛疼轻点好爽的视频 | 精品69久久久久久99| 日韩精品国产精品| 亚洲精品色一区二区三区| 37pao成人国产永久免费视频 | 欧美zzzz| 国内自产拍自a免费毛片| 国产欧美日韩视频怡春院| 美国免费一级片| 黄色a视频在线观看| 精品在线播放| 99爱精品视频| 扒开双腿猛进入jk校视频| 国产首页精品| 国产爽妇网| 国产视频播放| 国产女人体一区二区三区| 久久草国产| 久久本道久久综合伊人| 麻豆国产91| 久久久久青草线蕉亚洲麻豆| 久久综合九色综合97手机观看 | 久久久91精品国产一区二区|