各位大俠,我想請教下,我現在用觸摸屏+PLC+變頻器構成一個控制系統的主要部分,控制功能是在觸摸屏上設置好電機速度后,啟動運行,變頻器就能夠按我設定的速度帶動電機,說直白點就是變頻器通訊問題,但現在問題就是我在觸摸屏上速度數值設置好了,按啟動,變頻器上就是沒有速度,我想是變頻器參數沒設置好,我用的變頻器是三菱的E700系列,有哪位大俠能幫我下,變頻器應該設置哪些參數,這些參數又要設置成什么樣的數值才可以正常通訊呢???
急哦!~~~
謝謝!!!!!!
金山王子
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看金山王子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-16 14:42
你應該先看哈三菱的E700系列的說明書。看哈你現在設置的是什么模式和你又沒有給變頻器的信號

主站蜘蛛池模板: 中文黄色| 91啦视频在线观看| 成人亚洲国产| 国产一区二区播放| 视频久久精品| 精品国产免费一区二区三区五区| 久久精品美女久久| 婷婷在线网站| 综合久久久久综合| 久久亚洲国产精品五月天| 亚洲成在线观看| 伊人久久青青| 欧美人成毛片在线播放| 国产成人爱情动作片在线观看| 爱爱天堂| 啪啪午夜视频| 99热国产这里只有精品免费| 精品亚洲永久免费精品| 欧美成人一区二区| 网址在线观看| 亚洲天堂色视频| 91仓本c仔约高挑嫩模在线| 久久91精品国产91久久麻豆| 日韩亚洲在线观看| 正在播放国产无套露脸| 在线亚视频| 伊人三级| 伊人精品在线| 你懂的成人| 免费在线黄网| 免费国产不卡午夜福在线观看| 欧美国产三级| 欧美高清视频www夜色资源网| 国产丝袜视频在线观看| 国产国语一级毛片| 国产群p视频| 国产精品久久久久影院免费| 性高清| 美女69xxxxxxxx| 美国一级黄色毛片| 香蕉99国内自产自拍视频|