daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
![]() ![]() |
“是每臺都有,但是把這東西去掉,PLC仍舊出錯” 這時故障已發生,需清除。 “這東西只是個程序備份,可有可無的” 多加一個就多一個的成本!不會像你想的那簡單。出故障后,將FX-EEPROM去掉,將程序灌進PLC,這時估計會正常,你可試試,并告知結果。 個人建議,買二個新的FX-EEPROM,換上并裝上程序,試試!也許有好運 ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
樓主的整個PLC配置情況是什么樣的?能否給出詳細的清單?PLC的通訊設置是什么意思呢? ![]() |
---|---|
|
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
![]() |
問一下樓主 你的K2擴展, 就是第三個擴展模塊是1PG嗎 出錯的時候 M554 M564 動作了嗎? 建議出錯時檢查下那個模塊的電壓 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
langman
級別: 家園常客
![]() |
是不是搞電子這一行的? 先好好檢查一下程序,有些參數對系統是有影響的,從這些情況來看,問題很有可能跟模塊有關。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
qinshengyue
|
這貼子不錯,有點意思! |
---|---|
|
jian731019
級別: *
![]() |
清除程序早已經嘗試過,在出錯的當時能復位故障,但是工作一段時間仍舊出錯。 FX-EEPROM作用確實只是個程序備份,這東西存在時,PLC運行首先讀這個東西內部的程序,它的好處是如果PLC電池電壓不足,它的內部程序不會丟失,它從PLC上取下,也不會丟失程序。 早在懷疑FX-EEPROM的去年,我們就買過一個新的安裝在上面,但是故障依舊,最后迫使我們更換了PLC。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jian731019
級別: *
![]() |
是的,擴展模塊都是1PG,總共3塊,假如是這3塊存在問題,那么更換PLC是無濟于事的,為什么更換PLC后正常了呢? 通訊問題,參數設置問題應該都不存在,我們仔細檢查過通訊設置和參數。如果這兩項設置有錯誤,那么在PLC首次運行時,就會發生報警,而不是時好時壞,而且發生故障時,報警是不一定的,有時候只有指令錯誤,報警是誤報的,我還是懷疑硬件上的損壞。主要是什么原因,會造成正常工作幾年后的PLC硬件連續損壞呢? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
屏住呼吸,一下看到第5頁,沒有了.真的想繼續看下去! 我的強力建議是樓主是否優化一下程序,有時會達到想不到的效果.上面一般常識大家都想到了.樓主可以肯定也嘗試過的. 本人從業數年,堅信PLC可靠性是比較高的!(指性能方面).請樓主換一種方式思考問題!(至今想不通的問題,站上爾而也有幾貼). 繼續關注此貼. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
![]() ![]() |
沒戲了! 用新的PLC的主板換上能正常的話,那只能優化程序了! 其它二塊板也可單獨換上,作個排查。 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
以我的經驗,F(xiàn)X2N原裝新貨,在環境不是太惡劣的情況下,可正常工作三年 換了電池后還能用三年,新三年,舊三年,修修補補還能用三年! 樓主出現了批量故障,應該是相同或者相近原因造成的 請注意以下情況: 1,周嚽否有什么設備,可能產生較強干擾的 2,灰塵是不是很多? 3,電壓是否不穩定? 4,PLC是否連接了不穩定的設備?比如某些觸摸屏,電腦之類的 5,PLC上是否使用了某些不穩定的附件,比如國產的FX2N-485-BD,F(xiàn)X2N-232-BD,F(xiàn)X2N-422-BD 有條件的情況下,可以用排除法: 1,先去掉灰塵,可以拆開酒精洗洗,換個新電池,看會不會還有故障,未解決跳下一步 2,看看是不是連接了上面4,5項所說的東西,如果有,拆掉試試,未解決跳下一步 3,申請一個新的PLC,換上去,最好兩臺設備相近,一新一舊,觀察一些時間 |
|
---|---|---|
|
jian731019
級別: *
![]() |
2-5條都嘗試過了,現在來說說第一條,我們的這種設備是印刷設備,在玻璃上印刷線路,為了防止靜電的產生,在設備的入口和出口都有一個高壓靜電中和器,用來中和靜電,這種裝置由高壓發生器引出線頭,在末端有一個裝置,是大約0.5m的長條形塑料條,高壓接到一根根針上,針尖間距5cm左右,其原理是,高壓發生后擊穿空氣,電離出正負粒子,上面接上壓空,把電離出來的粒子吹出來,中和靜電。 高壓電離一般伴隨著高頻產生,這個原因也列入考慮,但是這個裝置是跟設備一體的,如果有隱患,設備制造的廠家應該有所覺察。實在是病急亂投醫,現在關閉了這兩個裝置,已經損壞的PLC就更換,后續實在是不能再損壞了,作為一個技術人員,快要扛不住了。(壓力很大,領導要發飆了) |
---|---|
|