現有一塑包機熱風箱,溫度控制有一溫控表和三個單相固態繼電器組成,前些時候有些加熱管壞了,額定電壓是380V,沒有合適的,就使用一些220V,直不過接法與380V不同,一直使用正常,最近不知怎麼回事固態繼電器老是燒壞,中間相壞的次數多些,使用時測量電流,三相比較平衡,那位老師幫忙看看究竟怎麼回事?
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-11 12:59
三組380V的發熱管接在三相電上一般是采用三角型接法,而改回220V的發熱管的時候是Y型接法,相當于兩條220V的發熱管竄連接在380V上,但此時的功率會比原來稍小一些,但如果在它們的中性點加接一條零線,就變成了三條發熱管接在220V上,此時你要考慮相同的功率,不同的額定工作電壓,電流也不一樣,220V的會大些,你可以參考一樓的意見。
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-13 01:53
你最好確定一下是否是過流損壞的,如果不是請著重檢查驅動。

主站蜘蛛池模板: 午夜激情视频| a级毛片在线视频免费观看| 免费草比视频| 国产情趣酒店鸳鸯浴在线观看| 99re免费| 国产亚洲欧美视频| 日韩视频中文字幕| 亚洲综合激情五月色播| 一区二区三区视频网站| 日本毛片大全| 亚洲网站黄色| 伊人网综合在线视频| 欧美日韩高清观看一区二区| 国产美女精品视频免费观看| 精品日韩在线视频| 成人午夜在线| 国产亚洲女在线精品| 免费高清成人啪啪网站| 爽妇综合网| 亚洲欧美自拍视频| 4虎成人| 九九热国产精品视频| 日本一级做人免费视频| 四虎黄色| 亚洲欧美不卡| 亚洲综合激情另类图片专区| 免费a在线观看| 青青青在线观看视频免费播放| 国产一区二区播放| 国产午夜免费视频| 国产原创一区| 国产做受视频激情播放| 草草视频免费在线观看| 深夜影院一级毛片| 最新国产精品| 最新在线黄色网址| 韩国主播vip福利视频在线播放| jiucao在线观看精品| 丁香婷婷激情五月| 高清欧美一区二区三区| 国产大片线上免费观看|