WINCC與S7200通訊有以下方法:,
  1:WINCC和200用本身的端口走PC ACESS+CP5611

  2:WINCC和200+CP243以太網通過OPC通訊+普通網卡;
  3:WINCC和200+EM277走PROFIBUS+CP5611
       4:wincc和pcAccess +pc/ppi 電纜  

  第3種僅最大允許32BYTE入/32BYTE出,另兩種方法已經在WINCC6.0上測試通過
  以第一種方法最經濟,支持到VW1000,5611是必需的.
PC Access

西門子最新推出的PC Access 軟件是專用于S7-200 PLCs 的OPC Server(服務器)軟件,它向OPC客戶端提供數據信息,可以與任何標準的OPC Client(客戶端)通信。 PC Access 軟件自帶OPC 客戶測試端,用戶可以方便的檢測其項目的通信及配置的正確性。  

PC Access
不能直接訪問PLC存儲卡中的信息(數據歸檔、配方)  
不包含用于創建VB客戶端的控件  
可以在你的PC機上用Micro/WIN 4.0和PC Access同時訪問PLC(必須使用同一種通信方式)  
在同一PC機上不能同時使用PC/PPI電纜、Modem或Ethernet訪問同一個或不同的PLC,它只支持PG/PC-Interface中所設置的單一的通信方式  
PC Access中沒有打印工具  
使用同一通信通道,最多可以同時監控8個PLC  
Item的個數沒有限制  
PC Access專為S7-200而設計,不能應用于S7-300或S7-400 PLC  

我采用第4種方法,485-232模塊代替西門子的ppi電纜用了5個項目最遠的80米還沒有發現什么問題
[ 此帖被sjm213在2009-06-24 14:14重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 91蝌蚪在线播放| 国产福利在线观看永久免费 | 在线看黄网址| 国产日韩一区在线精品欧美玲| 黄色国产在线观看| 国产精品日韩一区二区三区| 日韩成人在线影院| 亚洲一区二区三区国产精品| 一级毛片美国aaj毛片| 日韩视频高清免费看| 成人免费黄色片| 欧美日韩免费| 国产在线观看91精品2022| 美国一级黄色大片| 91福利精品老师国产自产在线| 国产亚洲欧美在线播放网站| 免费无限制观看黄的网址| 亚洲国产第一| 综合国产在线| 97国内免费久久久久久久久久| 久久精品视频一区二区三区| 中文字幕在线视频网| 在线观看色| 色片大全| 欧美一级特黄aa大片婷婷| 国产三级视频在线播放| 国产精品_国产精品_国产精品| 黄色片在线免费播放| 蕾丝视频成人★在线观看| 国产成人精品一区| 国产青青视频| 国产一区二区三区福利| 久久精品www| 欧美成人国产| 欧美一区二区三区在线播放| 手机看片欧美| 婷婷激情亚洲| 午夜剧场福利社| 亚洲国产欧美精品| 亚州视频在线| 婷婷sese|