今天去檢查一個三相電機的線電流,實測在負載工作一個三相380v\3kw\4極的電機線電流只有4.5安左右,請問線電流(注意是線電流)的計算方法,
注明:原標示標為額定電流為6.8安
按一位熱心人指點:按公式算出應為6安, 是不是說明我選擇電機容量過大??是不是按標準選2.5kw就可以了????
[ 此帖被lhs64987572在2009-07-03 14:27重新編輯 ]
lxmlxmlxy
工業機器人編程服務
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 394 點
下載積分: 1100 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2008-02-13
最后登錄: 2025-03-18
查看lxmlxmlxy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-02 09:06
給你算了一下,你測量值是對的,電機在星型接法時:線電流=相電流  三角形接法時:線電流=相電流*1.732
相電流 I=P/U*0.80
I=3000/380*0.80
則  I=6.32
線電流 I=P/U*0.98*1.732
則  I=4.52
根據你提供的數據,可以看出你們工廠的功率因素挺高的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wxh0734) 基本功扎實
  • 下載積分:+1(mks) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 6080yy午夜不卡一二三区久久| 日韩精品第一| 日产欧美亚洲| 国产自产v一区二区三区c| 日本黄色一级| 在线精品视频在线观看高清| 国产a级特黄的片子视频| 国产精品剧情原创麻豆国产| 91私密视频| 射婷婷| 日本韩国一级| 亚洲综合在线观看一区www| 青青草99热久久| 国产大学生毛片一级高清| 成年人免费网站视频| 久久久国产99久久国产首页| 午夜视频在线观看国产www| 19国产精品麻豆免费观看| 三级欧美在线| 日本va视频| 日韩毛片欧美一级a| 毛片91| 欧美人成毛片在线播放| 国产在线观看黄| 婷婷综合久久狠狠色99h| 国产精品亚洲综合| 国产综合色在线视频区色吧图片| 男女啪啪成人免费网站| 日韩 国产 欧美 精品 在线| 亚洲国产成人精品激情| 亚洲欧美日韩精品中文乱码| 1024cao社区榴地址一地址二 | 国产精品网红| 很黄很黄的毛片欧美| 黄色三级三级三级免费看| 黄色网欧美| 久久综合五月婷婷| 另类欧美亚洲| 久久草在线看| 亚洲福利小视频| 亚洲精品国产成人中文|