正在調試J3B的變頻器,由于是日本訂單,所以接線按三菱的手冊要求接線, 在主電源L1,L2,L3 MCCB后加上接觸器MG后接在J3B上,控制電源L11,L21從MCCB接到J3B上,送電時,MCCB合上,接觸器沒有合上,這時J3B顯示E9, 合上接觸器后,閃爍AB后J3B正常,可是保護動作后,接觸器斷開,J3B顯示了10(低電壓警報),合上接觸器后,J3B的警報沒有自動復位,需要關閉MCCB后才會復位!


問題1:正常在接觸器斷開后,應顯示E9,不知為何顯示10? 因為是無電(0V),而不是低電壓(低于ACV160)
        2:接觸器合上后,J3B電壓正常,但是10并沒有復位,應如何處理?
[ 此帖被lin1010在2009-07-08 18:55重新編輯 ]
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-06 17:14
對於三菱報警,是這樣的,
很多時候,報警大類是對的,將象9和10,51和52,
一般報警不會自復位,需要外部復位指令,或者斷電。
充耳不聞

主站蜘蛛池模板: www.尤物视频| 色综合天| 五月婷婷色综合| 成人特黄午夜性a一级毛片| 国产极品久久| 黄网免费看| 草草草草视频| 精品久久免费视频| 色天天综合色天天害人害己| 最新91视频| 九九99久久精品在免费线bt| 亚洲一级黄色毛片| 男女爱爱小视频在线观看| 国产小视频在线高清播放| 制服丝袜中文字幕第一页| 精选国产门事件福利在线观看| 国内精品自在自线在免费| 欧美日韩视频在线| 亚洲国产成人久久综合一| 91视频丝袜| 一级坐爱| 久久有精品| 亚洲精品99久久久久久欧美版| 免费在线观看黄视频| 草逼网站| 韩国日本一级片| 成年视频xxxxx在线网站| 国产一区二区三区在线看片| 女同志freelesvoices| 手机看片在线播放| 亚洲精品第一区二区在线| 在线免费观看精品| ccmm123在线播放| 一级黄色片播放| 大杳蕉伊人狼人久久一本线| 日本巨乳中文字幕| 日韩国产欧美在线观看| 亚洲4kk44kk在线| 亚洲日本aⅴ片在线观看香蕉| 成人欧美一级毛片免费观看| 色婷婷成人|