  源型,漏型怎么理解? PLC的輸入類型有源型,漏型,手冊上找又不到對源型,漏型的說明,望大俠們指點解釋一下。在此謝了。
shaolin316
QQ:76318479
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 313 點
下載積分: 12264 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2025-05-06
查看shaolin316的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-25 16:20
我看西門子S7-200和三菱的FX2N的手冊  介紹的源型和漏型好像完全相反     不知道是什么原因
shaolin316
QQ:76318479
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 313 點
下載積分: 12264 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2025-05-06
查看shaolin316的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-25 16:35
三菱FX2N的PLC內部已經接把輸入點的COM已經接到內部電源的24V上了 PLC的24V邊的那個COM其實就是0V   如果我們用那個COM點的話 接近開關之類的傳感器就用NPN的了  我個人覺得 如果我們想用PNP的傳感器 完全可以外接一個DC24V的開關電源 并且把外部電源的0V接到PLC輸入端的24V上 (輸入端的COM不要接任何線了) 同時把DC24V接到有輸入點的地方  此時就可以接PNP的了  
  但是我看了西門子S7-200的PLC  輸入點的COM ( ?M )需要外接一個電源進去才可使用的  但是書上介紹的 輸入COM點(?M)接0V位漏型接法  輸入 COM點(?M)接DC24V位源型接法  

主站蜘蛛池模板: 国产91第一页 | 成人淫片免费视频95视频 | 婷婷综合丁香 | 国产99欧美精品久久精品久久 | 青青操在线观看 | 亚洲精品在线影院 | 麻豆国产果冻传媒网站入口 | 久久成人国产精品 | 免费人成网站线观看合集 | 精品一精品国产一级毛片 | 美国一级毛片视频 | a级毛片免费观看在线播放 a级毛片免费观看网站 | 特别黄的免费视频大片 | 国产黄色影视 | 一级毛片免费观看不卡视频 | aaaa级毛片| 黄色美女在线观看 | 国产一区二区在线观看免费 | 欧美一区二区三区四区在线观看 | 国产成人精品高清免费 | 91精品福利手机国产在线 | 一级香蕉视频在线观看 | 欧美.成人.综合在线 | 欧美日韩乱妇高清免费 | 一级特黄 | 久草在线视频精品 | 亚洲一级黄色片 | 五月综合激情久久婷婷 | 日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠 | 真人肉体一级毛片 | 国产精品亚洲视频 | 亚洲精品国产第一综合99久久 | 免费高清性色生活片 | 欧美日韩一区二区在线视频播放 | 国产精品视频免费的 | 国模福利视频在线播放 | 欧美性三三影院 | 一区二区三区在线观看视频 | 日韩精品第二页 | er久99久热只有精品国产 | 久久国产精品成人免费 |