99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

劉鋒
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 227 點
下載積分: 784 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2007-11-14
最后登錄: 2021-03-05
查看劉鋒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-09 20:39
幾天前我幫一個廠里換一臺變頻器,原來的是單相輸入的。廠里買了一臺臺達VFD-M2.2KW三相輸入的回來。我認為不能用,打電話問臺達工程師他說可以用把單相L,N接到變頻器輸入端L1,L2上輸出就是三相220伏了。我照他說的安裝后證明他說的可以用。但我還是搞不明白這也行!我想請大家來探討一下這是什么回事。其它牌子的變頻器也可以嗎?還有就是再問問用單相輸入的變頻器控制三相380伏的電機,在低電壓情況下電機能長時間可靠工作嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsir123) 應該是三相220vac輸入的 ..
    liuhanqi
    活著就要做貢獻!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1226 個
    工控威望: 3725 點
    下載積分: 6181 分
    在線時間: 378(小時)
    注冊時間: 2008-03-04
    最后登錄: 2017-06-16
    查看liuhanqi的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-16 21:12
         這是正常的,因為變頻器是先把交流電整流,濾波,變成直流電.然后再經過三極管,調整輸出,電壓,頻率,電流.這樣就可以達到單相輸入,三相輸出了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 學無止境,永遠是學生。

    主站蜘蛛池模板: 91视频首页| 国产美女视频黄a视频免费全过程 国产美女高清片免费观看 | 91porn成人精品| 日本成熟bbxxxxxxxx| 在线a网站| 免费黄色影院| 国产大片www| 国产精品久久久久影视青草| 精品亚洲一区二区在线播放| 国产麻豆视频在线看网站| 蜜桃97爱成人| 日本亚洲黄色片| 亚洲免费网站| 在线观看国产片| xxxxxhd69日本护士| 无遮挡毛片| 中国黄色www| 亚洲18岁禁止| 亚洲黄色大片| 成人a视频在线观看| 进来综合网| 欧美毛片在线播放观看| 国产l精品国产亚洲区久久| 国产欧美在线播放| 国产精品女同一区二区久久夜| 黄色91| 黄色一级免费| 菠萝菠萝蜜在线看7| 精品国产一区二区| 91高清免费视频| 91精品久久久久久久久中文字幕| 国产精品久久国产三级国不卡顿| 国产亚洲欧美一区| 久久99精品久久久久久青青日本 | 亚洲一级特黄| 亚洲在线久久| 亚洲一区二区黄色| 亚洲tv精品一区二区三区| 亚洲国产精品一区二区久| 亚洲高清视频免费| 亚洲草逼视频|