99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

ljy5602
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 2532 點
下載積分: 1832 分
在線時間: 1024(小時)
注冊時間: 2008-02-11
最后登錄: 2025-09-01
查看ljy5602的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-16 22:22
各位大俠,請教你們一個問題,現場開關柜配線是三相五線制,設備接線端子是三相的,沒有零線端子只有地線端子請問下零線需要接嗎?
現場是把零線和地線一起接在接地端子這樣是否合理?
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-16 22:52
樓主:
    千萬不要這樣接呀。設備電源按圖紙有要求的。要什么就接什么。比如,相序,電壓,功率等。
    
    如果把零線和地線接在一起,會影響公司整個供電系統的安全。沒有零線端子就不要接呀。正常

的就是三根火線和一個地線。個別非標設備廠家為了節省成本,把控制變壓器省了就會多出來零線

的。一些進口設備的電器控制柜如果使用了零線,那么就會出現零點漂移現象,使元器件發生跳閘而

停止工作。

     雖然地對火和零對火都是220V,但一個是保護接地,一個是工作接地。在一個供電系統中兩者

萬萬不可互用和亂用!!!小心呀。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xxscwsry) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+2(zhangshichao) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+2(注冊中心) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 色综合久久丁香婷婷| 日韩免费观看视频| 精品一区二区三区亚洲| 久久精品国产只有精品2020 | 亚洲国产日产韩国欧美综合| 国产精品综合一区二区| 91精品视频网站| 日韩字幕在线| 免费网站成人亚洲| 国产小嫩模好紧| 99视频精品免费99在线| 久久精品国产久精国产80cm| 亚洲欧美v国产一区二区| 日本在线网站| 免费观看黄色视屏| 国产三级日本三级日产三| 美日韩在线| 国产免费观看视频| 麻豆视传媒短视频网站 -| 91精品国产薄丝高跟在线看| 日本久久久久亚洲中字幕| 亚洲精品久久久久久婷婷| 国产a级网站| 国产精品成人va在线观看入口 | 久久一区二区三区精品| 全部免费特黄特色大片视频| 国产福利在线视频尤物tv| 成人伊人亚洲人综合网站222 | 欧美黄色视屏| 亚洲日韩欧美视频| 日本r级在线中文在线播放| 亚洲巨乳在线| 欧美黑人一级做a爱性色| 国产乱通伦| 精品成人免费一区二区在线播放| 国产精品亚洲综合天堂夜夜| 久久九色综合九色99伊人| 欧美换爱交换乱理伦片不卡片| 色婷婷六月天| 香蕉手机网| 亚洲 欧美 在线观看|