樓主  發表于: 2009-08-31 09:52
各位大俠,新手在學習模擬量輸入的編程,一直有一事困擾。以三菱PLC為例,先進行一系列的讀寫(按照視頻或類似教材中的標準的寫法,這個我懂),最后將讀取結果存放在D100中。新手的問題來了,假設一壓力變送器輸入的0-10V的電壓信號,量程為0-1.6Mpa,那么這個D100如何運用呢,現在要求實際壓力<=0.5Mpa時,輸出一個報警信號,我想肯定不是直接將D100和0.5這個數值進行比較吧,但是我又確實不知具體如何操作編寫,才能達到要求。
我提的問題肯定讓高手見笑了,懇求有大俠能針對我以上問題給出具體指點,讓我頓悟一下!萬分感謝!
還有一問題,如果兩個截然不同的物理量,量程都一樣,最后碰到以上問題時,對各自數據的處理是否一樣?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(limiju) 支持原創,加分獎勵
    yyhexf
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 768 個
    工控威望: 555 點
    下載積分: 1922 分
    在線時間: 606(小時)
    注冊時間: 2008-01-05
    最后登錄: 2013-08-19
    查看yyhexf的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-31 10:11
    對于FX2N來說,D100讀上來的是0-4000的數,對應于你的0-1.6Mp。假如0.5MP對應1250,那么D100讀上來的數與1250比較就行了。這里模擬量都轉成數字量來計算的,跟物理量是什么沒關系。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(limiju) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 一级做a爱片久久毛片| 国产一区二区三区四区波多野结衣| 国产女人的一级毛片视频| 国产精品夫妇久久| 欧美人成网站| 亚洲精品国产综合久久一线| www.国产视频| 久久综合久久综合久久| 可以在线看黄的网站| 成人黄色三级| 快色网站| 欧美第一页草草影院| 国产码欧美日韩高清综合一区 | 日韩国产在线| 在线观看国产wwwa级羞羞视频| 欧美a级成人淫片免费看| 国产亚洲精品久久久久久| 视频在线国产| 高h喷水荡肉爽文各种场合| 蜜臀在线观看| zzijzzij亚洲日本护士| 国产乱码精品一区二区三区网页版 | 亚洲国产精品自产拍在线播放| 91精品国产免费网站| 一级毛片视频在线观看| 日本一级毛片私人影院| 中国女人特级毛片| 外国三级毛片| 亚洲欧美精品伊人久久| 亚洲精品免费视频| 成人日韩精品| 成人精品久久| 成人免费aa在线观看| 成人无遮挡毛片免费看 | 日本九九精品一区二区| 午夜国产福利视频| 外国一级黄色片| 午夜tv影院| 手机免费看黄在线高清视频| 亚洲一区免费视频| 白桃花在线|