99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 918 個
工控威望: 1189 點
下載積分: 5903 分
在線時間: 547(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-09-06
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-08 23:48
請問各位前輩,在我廠的PLC供電電源中按照設計圖紙是取自兩相相電源380v經變壓器變為220v供給plc的,PLC下面掛有數字量輸入輸出模塊,還有模擬量輸入模塊RTD,兩線制壓力變送器輸入模塊,及送到現場執行器的模擬量輸出模塊,現在為了省錢被工程商擅自改成了取自L1和N220V直接供給PLC,請問這兩種電源供給方法有什么不一樣?我總覺得這樣接法玄乎,寒磣,但又說不出個明白道理來,所以請前輩們在這邊指點指點,如果有存在什么安全隱患及潛在的問題請盡量告知,我好叫他們及時糾正。。。謝謝!
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2025-05-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-09 10:28
1樓說的很對,除此之外我還想補充一點:用380/220隔離變壓器供電的可靠性、安全性很高。我見到很多因為供電電源故障(如零線接觸不好、三相極度不平衡)燒壞 PLC、觸摸屏的慘狀,而用了380/220隔離變壓器后PLC、觸摸屏就能得到最大限度地保護。記住:只能是用380/220隔離變壓器,原理大家可以想一想。
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2025-05-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-11 23:08
引用
引用第13樓mechatronics于2009-09-11 07:58發表的  :
說真的,我們這里的設備都是這樣.
一個L,加個保險,就和一個N直接接到PLC上面了.
3樓叫我們想一下原理,能說一下嗎?
復制的資料也可以.謝謝!

假如你們的PLC和HMI的工作電源是24 V的,那基本上照你的做法是沒什么問題的(一般要壞只會壞開關電源),但假如你們的PLC和HMI的工作電源是220 V的,照你的做法如果電源零線因為種種原因接觸不好或者在調試過程中接錯電源,這時PLC和HMI將承受220V以上的電壓,后果如何?如果用了380/220的隔離變壓器,抗干擾在此不談,就算有故障或接錯電源,初級電壓只會在380 V及380 V以下,次級只會輸出220 V及220V以下的電壓,PLC和HMI供電的可靠性大大的提高了。

主站蜘蛛池模板: 国产精品对白交换绿帽视频| 国内精品视频成人一区二区| 国产精品嫩草影院一二三区| 日韩精品一区二区三区在线观看l| aaaaaa级特色特黄的毛片| 日韩特黄毛片| 在线观看亚洲网站| 欧美一级第一免费高清| 国产视频一区在线观看| 黄色大全片| 91你懂得| 国产欧美日韩免费一区二区| 欧美精品白嫩bbwbbwbbw| 亚洲免费高清| 91四虎国自产在线播放线| 久久99精品久久久| 日本精品一区| 风间中文字幕亚洲一区中文馆 | 国产亚洲欧美在线观看的| 青草久操| 忘忧草综合久久综合88亚洲| 中文字幕第四页| 99成人在线| 一级一级黄色片| 九九欧美| 久久国产精品二区99| 国产一区二区视频在线观看| 国产精品视频久| 美国一级黄色毛片| 爱爱网站在线观看免费| 黑人狂躁日本妞| 精品国产不卡一区二区三区| 国产99高清一区二区| 国产欧美一区二区精品性色| 精品综合久久久久久8888| 久久综合一本| 免费视频久久看| 麻豆精品国产自产在线| 麻豆视频污| 久久视频精品线视频在线网站 | 小明永久免费|