樓主  發表于: 2009-09-19 10:41
我想用三菱的PLC、一個WEINVIEW的觸摸屏構建一個對5個區間的溫度進行監控的系統。

要求如下:在觸摸屏上面可以看到每個溫區的溫度 (即每個溫區的溫度值在屏上顯示出來);另外,在屏上設置一個溫度值(如40度),當某個溫區的溫度值到了此設定的溫度,此溫區的排風系統開始運作對該溫區進行冷卻。(采用K型熱電偶溫度傳感器)

  請問,應該選擇三菱哪個型號的PLC?不用溫控表可以嗎?如果用溫控表,需要用5個啊,這5個溫控表與PLC采取什么樣的通訊方式好?PLC應該配置什么型號的通訊模塊?
  望哪位前輩指點一下。謝謝!!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-19 13:43重新編輯 ]
zhouyang
我沒有選擇,但我有追求!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1189 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2009-02-22
最后登錄: 2015-11-02
查看zhouyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-19 12:00
如過你用溫控表     我以前見過一種帶4到20毫安輸出,買一個8AD模塊   通過比較完成你要的四十度輸出
PLC我認為:FX2N的就可以
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 幻想----------設計的靈魂

    主站蜘蛛池模板: 国产三级黄色片| 久久国产精品久久久久久小说| 毛片一级做a爰片性色| 精品一区二区日本高清| 国产亚洲蜜芽精品久久| 国产不卡视频在线观看| 看全免费的一级毛片| 亚洲国产成人精彩精品| 蝌蚪91视频| 美国一级毛片aa| 色婷婷亚洲| a级黄色网址| 国产精品国产亚洲精品看不卡| 国产欧美日韩在线人成aaaa| 亚洲色欧美| 一本本久综合久久爱| 国产小视频精品| 国产亚洲精品午夜一区| 亚洲一区二区三区中文字幕5566| 一级女性全黄生活片看看| 欧美国产日韩另类| 夜色亚洲| 日韩一级欧美一级| 久久婷婷丁香| 国产亚洲精品资源一区| 日本久久久久亚洲中字幕| 美女精品在线| 国产成人精品免费视| 午夜视频在线观看国产| 日韩欧美在线综合网高清| 黄色在线观看网址| 成人久久在线| 最新久久精品| 黄色网址免费大全| 亚洲色图日本| 热99re久久精品精品免费| 国产精品国产国产aⅴ| 日本黄色高清网站| 国产亚洲精品一区久久| 欧洲欧美成人免费大片| 在线视频欧美亚洲|