樓主  發表于: 2009-09-22 12:58
在工程設計中,遇到這樣一個問題,現場安裝有200個給負載供電的插座(供應220VAC電源),負載是電視機的電路板,此電路板帶有一個插頭,插頭插到插座上后,此電路板開始通電工作,進行壽命老化測試。老化時間到(完成)的電路板被拿走,重新把新的電路板插頭插到插座上。我的問題是,怎樣檢測電路板的插頭已經插到供電的插座上了呢?以便PLC程序記憶各塊電路板持續壽命老化測試的老化時間。(PLC在工程中還要控制其他執行機構的)
    請問各位大蝦,這應該如何實現?謝謝!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-22 13:16重新編輯 ]
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 849 點
下載積分: 1412 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-08-12
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-22 14:17
你可以用電流繼電器檢測電流啊!這樣是最簡單最方便的了。
我這一次是用的智能電參數儀表,可以測量電流,電壓,功率等參數。是測試博世的串激電機的,帶485通訊,1000塊一個,精度是毫安級別,便宜的有500塊的,
HZH108475997@TOM.COM
[ 此帖被hzhcdy在2009-09-23 08:19重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 日韩a毛片| 成人综合在线观看| 鲁大师视频在线观看免费播放| 久草在线国产视频| 日韩亚洲欧美综合| 亚洲综合第一区| hh99m 福利毛片| 久久青草免费97线频观| 欧美一级成人| 涩涩网站在线看| 久久精品国产400部免费看| 91大神大战酒店翘臀美女| 日本a一级片| 东京不热视频在线观看| 欧美一级黄视频| 国产网友自拍视频| 91国在线啪精品一区| 免费无遮挡十八女禁污污网站| 亚洲精品成人一区二区aⅴ| 女人精69xxxxx免费无毒| 毛片1级| 在线观看免费视频黄| 免费一级毛片正在播放| 国产情侣真实露脸在线| 成人欧美在线视频| 美女被网站免费看九色视频| 视频一区 欧美| 羞羞答答91麻豆网站入口| 久久aa毛片免费播放嗯啊| 日韩在线第二页| 伊人久久国产免费观看视频| 欧美一级黄色片免费看| 欧美精品三区| 国产精品久久久影院| 美国黄色片一级| 黄色一级片录像| 国产成人www| 国产福利视频一区二区微拍视频| 国产欧美日韩综合在线一| 欧美亚洲综合另类| 亚洲欧洲中文日产|