請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗?   謝謝!
wangxuefeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 487 點
下載積分: 149314 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間: 2009-01-12
最后登錄: 2022-04-10
查看wangxuefeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-26 21:35
我的經驗是一般負載,斷路器、接觸器選電機額定電流的上面一到兩檔(例如3KW電機額定電流6A,選用D型斷路器10A即可,接觸器則要看品牌質量,好一點的選10A,差一點的就要放點余量選16~20A)至于熱繼電器或電機保護器就選額定電流的1.1-1.3倍左右。斷路器的長延時取7A左右,瞬動取80A即可!

主站蜘蛛池模板: 夜色亚洲| 男女刺激大片免费观看网站| 黑人一级大毛片| 激情婷婷成人亚洲综合| 亚洲videosbestsex日本| 一级毛片免费观看| 亚洲人成s大片在线播放| 欧美一区二区在线视频| 国产高清一级毛片在线不卡| 黄色录像免费看| 国产成人精品免费视频大 | 久久中国| 黄色一级免费| 国产精品偷拍| 欧美亚洲精品在线| 亚洲第五色综合网啪啪| 2021中文字幕| 一级一级一级毛片| 久久国产一级毛片一区二区| 中文字幕s级优女区| 亚洲最大情网站在线观看| 私人影院毛片| 欧美人与动物xxxx| 国内精品视频一区二区八戒| 国产色产综合色产在线观看视频| 国产精品不卡| 久久精品免费全国观看国产| 99国产精品一区二区| 久久精品福利视频| 日本高清在线不卡| 手机在线1024| 亚洲xxxx动漫| 亚洲欧美成人中文在线网站| 成人久久网| 国产目拍亚洲精品区一区| 国产婷婷色一区二区三区| 香蕉视频入口| 性色aⅴ闺蜜一区二区三区| 娇小被黑人巨嗷嗷叫| 真人一级毛片国产| 真实国产乱子伦精品一区二区三区|