樓主  發表于: 2009-10-15 10:50
我單位有一套設備,用一臺軟啟動器分別啟動兩臺電動機,分為手動方式啟動和自動方式啟動,電機功率是22KW,自動的時候軟啟動動器先啟動一臺電動機,時間是20S,時間到了以后軟啟動器的常開觸點閉合,PLC檢測到軟啟的信號以后就斷開啟動接觸器再閉合旁路接觸器,延時5S,再啟動另一臺電動機,時間到了以后斷開啟動接觸器,再閉合旁路接觸器,
手動方式的時候,隨便先啟動哪一臺電機都能自動切換到旁路接觸器,
現在的情況是,自動的時候能啟動,但一切換旁路的時候軟啟動器就顯示F4,旁路接觸器不能閉合,啟動接觸器也斷開了。
查了一下手冊,F4的情況:1.電源電壓過低。2.啟動時間太短。
電源電壓過低的情況可以排除。
啟動時間過短就說不通了,手動的時候就能切換,為何自動就不能切換?郁悶!
現在自動的時候就只能拿根線,聽電機聲音啟動完成了就把軟啟的常開點短接一下,給PLC一個啟動完成的信號,接觸器就能切換。也能順利的啟動下一臺電機。
我想不通的是為什么手動的時候軟啟有啟動完成的信號輸出,自動的時候怎么就沒有啟動完成的信號輸出?
自己的事情自己做.
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 17:00
不要沉下去了,我還沒找到解決方案
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 舉報有獎!
  • 自己的事情自己做.

    主站蜘蛛池模板: 国产视频首页| 国产精品男人的天堂| 久久综合图片| 亚洲自偷自偷精品| 久草免费福利资源站在线观看| 成年性网站| 国内精品视频 在线播放| 美国黄色毛片一级| 99久久综合狠狠综合久久一区| 免费人成年短视频在线观看免费网站| 亚洲综合美腿丝国产一区| 一级黄色录像放| 日韩日b| 在线观看视频91| 免费福利网络在线| 国产一区欧美二区| 国产精品免费拍拍1000部| 精品国产福利在线| 国产福利视频在线| 久久国产精品2020盗摄| 日韩欧美一中文字幕不卡| 亚洲视频1区| 99精品视频在线| 久久久久久网站| 草草草在线| 91蝌蚪在线视频| 国产麻豆精品入口在线观看| 久久久亚洲精品蜜桃臀| 日韩经典视频| 亚洲美女啪啪| 尤物网站在线观看| 中文字幕在线观看网站| 在线日韩中文字幕| 成人欧美在线观看| 进来综合网| 乱人xxx国语对白91| 欧美一级片在线免费观看| 国产一区二区在线免费观看| 国产成人精品一区二区不卡| 国产福利区一区二在线观看| 国精品日韩欧美一区二区三区|