    小弟公司是做人造石材的,有一臺壓制板材的機器,配置了8臺震動電機,每臺4.5KW,用一臺75KW的變頻器拖動。平時都很正常。
  昨天晚上,一次燒了兩個電機,并且導致公司電源總開關(630A)跳閘,恢復供電以后,發現生產線大部分的指示燈(直接接在電源上沒經過接觸器控制的,還有停電時正處于工作狀態的)燒壞~!而且有三個計量裝置(2稱重顯示器,1溫控顯示器)燒壞~!
  當時小弟并不當班,而值班那位哥們是剛來的,上班才一個禮拜,基本不清楚當時的狀況。但是根據我們車間主任的描述,當時的電壓達到430V,我想問問是不是跟這個有關?給控制回路裝上隔離變壓器能夠解決問題么?要是不行,那我應該咋辦?
  請哪位大俠指點一下迷津~~~感激不盡!
[ 此帖被250557508在2009-10-17 21:30重新編輯 ]
楊玉杰
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看楊玉杰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-16 14:18
變頻器少一相的話,應該會自動保護的,怎么又能把電機燒了呢

主站蜘蛛池模板: 中文字幕日韩在线观看| 亚洲 欧美 激情 另类 校园| 久久九九综合| 日本黄色免费观看| 日韩精品免费看| 亚洲1314| 国产福利一区二区| 香蕉国产线观看| 视频一区国产| 性一级视频| 91久久九九精品国产综合| 国产成人综合日韩精品无| 国产欧美日韩精品高清二区综合区| 久久国产香蕉视频| 天天色综合2| 午夜亚洲| 色 综合 欧美 亚洲 国产| 手机看片欧美| 欧美一区二区三区精品国产| 欧美性xxxxx极品老少| 免费大片免费观看| 麻豆网站在线观看| 久久是免费只精品热在线| 久久草在线视频免费| 国产亚洲欧美另类专区| 国产精品久久久亚洲| 久久久这里有精品999| 久久亚洲黄色| 亚洲精品久久久久久久777| 我要看欧美精品一级毛片| 欧美一级毛片免费大全| 欧美激情毛片| 国产一区二区在线观看麻豆| 国产美女激情视频| 99久热只有精品视频免费观看17| 亚洲午夜视频在线观看| 久草看片| 日韩中文字幕久久精品| 久久久国产精品网站| 一区二区三区免费视频播放器| 做受又硬又粗又免费视频|