樓主  發表于: 2009-10-15 19:38
    小弟公司是做人造石材的,有一臺壓制板材的機器,配置了8臺震動電機,每臺4.5KW,用一臺75KW的變頻器拖動。平時都很正常。
  昨天晚上,一次燒了兩個電機,并且導致公司電源總開關(630A)跳閘,恢復供電以后,發現生產線大部分的指示燈(直接接在電源上沒經過接觸器控制的,還有停電時正處于工作狀態的)燒壞~!而且有三個計量裝置(2稱重顯示器,1溫控顯示器)燒壞~!
  當時小弟并不當班,而值班那位哥們是剛來的,上班才一個禮拜,基本不清楚當時的狀況。但是根據我們車間主任的描述,當時的電壓達到430V,我想問問是不是跟這個有關?給控制回路裝上隔離變壓器能夠解決問題么?要是不行,那我應該咋辦?
  請哪位大俠指點一下迷津~~~感激不盡!
[ 此帖被250557508在2009-10-17 21:30重新編輯 ]
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83784 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-31
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-16 08:44
電源配電的問題,有430V電壓肯定是不正常的.電壓不穩定升高才會燒毀電器件!建議加裝三相電壓保護裝置或穩壓電路!

主站蜘蛛池模板: 韩国黄色毛片| 国产原创麻豆| 国产无圣光高清一区二区| 日本成人二区| 成人亲子乱子伦视频| 春色影院| 2022在线精品视频网站| 亚洲国产色图| 91精品啪在线观看国产色| 在线观看91| 免费看黄色a级片| 国产午夜高清一区二区不卡| 国产成人精品一区二区免费| 亚洲欧美日韩一区超高清| 中国女人特级毛片| 成人18免费网站在线观看| 国产精品嫩草影院在线看| 九九热线| 麻豆网站在线免费观看| bt国产| 久久久久国产成人精品| 色综合久久久久| 欧美色影院| 国内一级一级毛片a免费| 韩国精品一区二区久久| 欧美zozo特精品另类| 91精品视频播放| 一级毛片a免费播放王色| 亚洲精品成人网| 伊人网综合在线| 免费看黄在线观看| 欧美亚洲国产一级毛片| 美国黄色a级片| 能看av的网址| 韩日精品视频| 黑人粗又长| 深夜释放自己黄瓜视频| 久草免费资源在线| 麻豆视频在线观看| 麻豆视频官网| 麻豆视频免费在线|