怎么實現遠距離自動控制水泵的啟閉?
一座小山的半山腰上建了一高位水池,距離它6.5km建了一增壓泵站,最高時用水量約36噸/時,兩者高差約80m,怎么實現遠距離自動控制水泵的啟閉?
有人說用變頻控制器,但那么遠的距離,高位水池水位變化最多只有5m,變頻控制器能精確到3m以內嗎?
想用液位儀來控制,即在高位水池安裝液位儀,其信號通過6.5km的控制電纜傳輸到增壓泵站的水泵控制器上。這樣做是否可行?6.5km的距離的控制電纜的信號衰減是不是很厲害?

此工程類似于高層給水,但距離真的是有點遠。究竟要怎么做才能準確地遠距離自動控制水泵的啟閉?讓高位水池在高水位時能使水泵自動停泵、低水位時能使水泵自動開泵?在此請教各位。
jwm
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 1418 點
下載積分: 73173 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2022-07-17
查看jwm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-11 19:28
引用
引用第15樓shklby于2009-11-10 12:30發表的  :
方法很多,但最實用、簡單、省錢的方法是:水池入水口裝特制浮球閥(高水位關閉、低水位開啟),泵房裝電接點壓力表--------當水池高水位時因關閉了出水口,壓力必然上升(此時電接點壓力表設置上限停泵壓力比正常供水壓力略高一點即可)到低水位時出口閥門打開,壓力下降(再在設電接點壓力表置下限起泵)

同樓上的想法基本上一致,只不過是選用流量開關,低于一定值,自動停機,間隔一定時間啟動泵從新進行檢測。

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产色综合有声小说| 久久蜜桃亚洲一区二区| 欧美日韩高清不卡一区二区三区| 高h喷水荡肉爽文各种场合| 国产精品入口免费麻豆| 欧美日韩免费一区二区在线观看| 中国性视频| 一级做a爰毛片| 日韩精品久久不卡中文字幕| 成年女人免费视频播放77777| 国产一级精品毛片| 国产精品视频一区二区三区经 | 国产乱码精品一区二区三区网页版| 色射影院| 亚洲精品国产专区91在线| www.国产成人| 小明成人免费视频| 日韩在线免费播放| 亚洲人视频| 在线观看91| 成人啪精品视频免费网站| 欧美日韩国产最新一区二区| 国产主播精品在线| 国产高清视频在线播放| 黄色大片免费在线观看| 18欧美乱大交hd88av| 的九一视频入口在线观看| 国产我不卡| 国产又色又爽免费视频| 久久亚洲国产精品| 欧美黑人vs亚裔videos| 色很久| 天天色国产| 五月四房播| 午夜大片免费完整在线看| 亚洲国产福利精品一区二区| 亚洲色图.com| 亚洲精品久久九九精品| 亚洲六月丁香六月婷婷蜜芽| 亚洲欧美一区在线| 亚洲啪啪网址|