樓主  發表于: 2009-11-23 22:03
我們廠,一套攪籠設備,原先普通接觸器控制,操作工嫌快,想慢一些,且能調速,于是我(電工)給他改了一下。
拆了一臺三菱A700的變頻器,給它改裝上了。電機是1.5KW的,4極,星型,與攪籠用減速機連接。空載調試的,設定在了頻率30HZ,一切OK。
  可是正常帶負載使用時,電機發熱,攪籠經常被卡住。
  我想是不是電機低頻運行時,輸出轉矩小?
  請問各位老師,這到底是怎么回事?是不是變頻器沒設置好?請具體說一下好嗎。在不換電機,不換變頻器的情況下,能使設備正常運行嗎?怎樣做?
   我會給大家加分的,謝謝各位,謝謝!
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21678 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-08-25
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-24 22:29
樓主可以運行一下自整定,轉矩提升采用自動轉矩提升試試,實在不行就在電機后面加個強拍風試試,普通電機運行在低頻狀態下,轉速會降低,冷卻效差,這是主要的原因。其次樓主可以看一下故障發生時變頻器顯示的故障代碼,根據故障信息查找原因 。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(古銅)
  • 下載積分:+1(zxymnp) 熱心助人

    主站蜘蛛池模板: 在线视频久| 三级午夜宅宅伦不卡在线| 日本巨乳中文字幕| 免费xxxx18美国视频| 国产精品果冻麻豆精东天美| 国产国产成人久久精品杨幂| 色综合色综合色综合| 1024在线视频精品免费| 女女在线视频| 牛牛影院成人免费网页| 色综合精品久久久久久久| 国产91在线看| 国产做人爱三级视频在线| 韩国色网| 国产图色| 亚洲欧美另类一区| 97视频在线观看视频在线精品| 日本一本高清v免费视频| 亚洲已满18点击进入在线观看 | a级片在线看| 日本级毛片免费观看| 视频播放在线观看精品视频| 亚洲成人黄色在线观看| 亚洲四区| 日韩免费播放| 成年人午夜| 国内特级毛片| 国产美女无遮挡免费视频| 黄色理论视频| 国产精品爱久久久久久久| 久青草视频97国内免费影视| 亚洲第一综合| 亚洲欧美偷拍自拍| 伊人狠狠丁香婷婷综合色| 91青青青国产在观免费影视| 一级一级女人真片| 一级骚片| 一级黄色在线| 日本热久久| 日本亚洲欧美在线| 日韩在线观|