如圖所示,是電路的一部分,所示電路比較簡單,大家一看就明白。
當7a和7b之間有一個閉合的信號時,打開電磁閥SV1,延時一段時間后斷開(假定設定10s吧)
問題和現象:
當電源以及圖中所示負載是DC24V時,延時時間到,燈不熄滅,時間繼電器線圈不失電同時伴有滋滋的響聲,經過判斷處理,若將燈線斷開,時間繼電器線圈能在延時到后失電,線路正常工作。
當電源以及圖中所示負載是AC220V時,一切正常
當然在原指示燈處先用中繼替換,再將信號給指示燈,也能滿足控制要求,但因電控箱尺寸所限,不可再加額外的什么電器。
請問各位高手,為什么DC24V就出現如上所說現象,若現在只能用24V電源(原因外部電磁閥工作電壓已確定),該怎么辦?謝謝!大家暢所欲言!
dxd042
dwy0206
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 120 點
下載積分: 575 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2025-04-19
查看dxd042的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-28 16:06
用24v電源時,時間繼電器時間到后,你所說的現象有多長時間?也就是燈亮多長時間?
dxd042
dwy0206
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 120 點
下載積分: 575 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2025-04-19
查看dxd042的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-30 19:12
圖片:
應該這樣的反并聯的,如果直接在線圈上反接二極管,此時,二極管與指示燈對感應電勢進行分流,而我們知道二極管的正向電阻有幾千歐姆,而指示燈的電阻只有幾十歐姆,這樣就造成,二極管起不到主要的續流作用,指示燈中通過了大部分的電流,使得時間繼電器線圈嘗試再吸合。

主站蜘蛛池模板: 日韩亚洲在线观看| 亚洲视频在线不卡| 日韩高清免费在线观看| 欧美日韩在线视频不卡一区二区三区| 特大巨黑人吊与黑人性xxxx| 国产成+人+亚洲+欧美+日韩| 另类日韩| 日韩系列在线| 亚洲午夜精品久久久久久成年| 久久97久久| 日韩18视频在线观看| 在线毛片一区二区不卡视频| 青青国产成人久久激情911| 国产在线一区二区视频| 看片久久| 黄色视频毛片| zoofilia杂交videos新另类| 国模私拍福利一区二区| 欧美日韩中文一区二区三区| 亚洲精品久久久久网站| 337d欧美人体大胆瓣开下面| 久久99国产精品久久99果冻传媒| 曰批免费视频播放在线看片二| 在线观看欧美国产| 成年人激情网站| 免费看黄的网址| 欧美日韩在线成人| 国产h版大片在线播放| 国产成人在线观看网站| 国产精品一页| 国产精品页| 美国特级片| 黄色大片播放| 麻豆果冻传媒一卡二卡| 精品视频在线观看视频免费视频| 国产精品v欧美精品v日韩| 国产亚洲欧美成人久久片| 久久dvd| 久久久久久久久久久9精品视频| 欧美一区二区三区在线观看 | 国产免费一级精品视频|