樓主  發表于: 2009-12-12 01:22
最近遇到個問題:用三菱的AD模塊反饋一壓力,但用PLC監控時反饋值浮動較大;比如說設定的為200,但反饋值的浮動會達到180到220(當未給模擬量時,其反饋的值也會有不小的上下浮動,且各個通道都不一樣);模塊接地都有連接,但不知道為何會這樣,請求幫助;謝謝
[ 此帖被283276325在2009-12-12 01:39重新編輯 ]
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-12 08:40
1.在程序里做一個10-20次的采樣平均。2.可以在輸入端并接一個0.2-0.4μF的電容器。試一下

主站蜘蛛池模板: 亚洲aav| 久久综合给合久久狠狠狠色97| 久久香蕉国产线看免费| 伊人一区二区三区| 国产欧美精品亚洲桃花岛| 成人五月网| 国产成人h片视频在线观看| 黑人巨茎xxx免费视频| 国产一区二区三区在线免费观看| 午夜久久久精品| 91视频会员| 久久久一区二区三区| 中国一级黄色| 成人深夜网站| 免费观看黄色网| 欧美黄色性生活| 国产欧美日韩另类一区乌克兰| 黄网站在线播放视频免费观看| 成人午夜视频在线观| 精品国产综合| 久久伊人草| 欧美日韩永久久一区二区三区| 亚洲精品永久www嫩草| 91av视频在线免费观看| 人与牲动交xxxxbbbb高清| 日本一级爽毛片在线看| 中文字幕伊人久久网| 亚洲国产免费| 在线观看视频色| 成人啪啪网站18| 色片免费看| 免费网站看v片在线成人国产系列| 国外免费一级| 国产a级黄色毛片| 国产区在线视频| 国产毛片网站| 国产片毛片| 国产在线观看福利一区二区| 国产高清在线视频伊甸园| 国产精品亚洲第五区在线| 香蕉成人999视频|