三菱A2USH-S1 PLC今天報電池低下警,更換一電池A6BAT后出現了RUN燈一直閃爍,ERROR燈常亮,檢查發現剛更換電池插頭正負極的接線與原來的是相反的,這樣是CPU壞了嗎,還是只丟了程序?A6BAT電池的插頭接線是統一的嗎?
ccnaomi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 103 點
下載積分: 489 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-12-15
最后登錄: 2025-03-26
查看ccnaomi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-16 11:45
A6BAT電池的插頭接線是統一的,至少我用過不止20個吧,都一樣的,新電池插上后是有這種情況的,你只要把CPU上的鑰匙打到"RESET"上,然后再打到"RUN"上就可以正常運行了.也就是復一下位就可以了.

主站蜘蛛池模板: 国产精品日韩专区| 中文字幕日韩欧美一区二区三区| 欧美三级视频| 国产91视频网| 国产aa毛片| 国产一区免费在线观看| 国产片黄色| 国产成人自拍在线| 国产成人啪一区二区| 国产高清视频免费最新在线| 国产精品成人免费观看| 国产精品美女网站在线看| 国模偷拍在线观看免费视频| 性做久久久久久久久男女 | 国产精品永久免费视频| 1024国产在线| 99九九精品视频| 91插插插插| 1819高清欧美xx| 亚洲一区免费| 亚洲高清一区二区三区久久| 亚洲第一看片| 日韩欧美综合在线二区三区| 青青在线国产| 久久这里有精品| 久久国产精品亚洲| 激情综合婷婷| 国产成人午夜精品5599| 国产精彩视频在线| 国产精品久久久久久久人人看| 国产91精品一区二区| 92国产视频| 黄色的一级片| 放荡女同老师和女同学生| 国产美女在线播放| 国产人成亚洲第一网站在线播放| 欧美精品毛片| 求一个黄色网址| 亚洲综合网址| 日本精品在线| 一级欧美激情毛片|