各位同行幫助參考下:有一房間(環境箱),需要控制溫度與濕度。溫、濕是通過管道輸送的鍋爐蒸氣經風機吹入箱內(類似鼓風機)風機的作用是讓蒸氣散開均勻。要求濕度控制要在20%--98%,+-3%而溫度控制范圍相對較小,45-65度。目前出現的問題就是濕度控制不準確。比如溫度與濕度都與設定值相符,此時停止風機。關閉蒸氣閥門。不一會濕度測量并顯示100%。導致濕度控制不準確的原因是否是濕度傳感器安放的位置不合適,還是濕度傳感器靈敏度問題?
相信自我!
redinsnow
朽木可不雕也
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 348 點
下載積分: 9346 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2010-01-11
最后登錄: 2024-09-08
查看redinsnow的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-23 01:49
據我的知識!
溫度和濕度是強相關的兩個參數!
因此,控制會很復雜!
首先,你得分析
當濕度98%時,溫度從65降到45時,會結露嗎!
如果,明白這個,你就知道如何控制了!

主站蜘蛛池模板: 亚洲日本中文字幕在线2022| 国产原创在线视频| 亚洲人成在线观看一区二区| 日韩在线视频网| 成人午夜影视全部免费看| 国产aaaaaaa毛片| 国产精品二区在线| 黄色网在线播放| 国产成人99久久亚洲综合精品| 欧美五月婷婷| 亚洲成在人线免费视频| 69成人免费视频| 大陆一级毛片免费高清| 日韩免费在线| 亚洲协和影视| 成人一区二区免费中文字幕| 免费黄色一级片| 国产一区二区三区在线影院| 国产黄色免费| 看黄色一级片子| 黄色成人在线网站| 99ri国产在线观看| 国产成人精品久久二区二区 | 久久99精品久久久久久青青91 | 欧美日韩成人午夜免费| 国产成人精品免费视频动漫| 香港一级毛片| 特级aa一级欧美毛片| 啪啪中文字幕| 精品三级在线| 精品欧美成人高清视频在线观看| 国产精品视频成人| 国产亚洲女在线线精品| 久久国产精品超级碰碰热| 免费网址在线观看| 欧美亚洲在线观看| 热99re久久精品天堂vr| 色综合国产| 青青视频免费| 欧美亚洲专区| 麻豆国产精品视频|