樓主  發表于: 2010-01-15 20:11
各位同行幫助參考下:有一房間(環境箱),需要控制溫度與濕度。溫、濕是通過管道輸送的鍋爐蒸氣經風機吹入箱內(類似鼓風機)風機的作用是讓蒸氣散開均勻。要求濕度控制要在20%--98%,+-3%而溫度控制范圍相對較小,45-65度。目前出現的問題就是濕度控制不準確。比如溫度與濕度都與設定值相符,此時停止風機。關閉蒸氣閥門。不一會濕度測量并顯示100%。導致濕度控制不準確的原因是否是濕度傳感器安放的位置不合適,還是濕度傳感器靈敏度問題?
相信自我!
wsandlqj
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 3130 點
下載積分: 23058 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-07-11
最后登錄: 2024-12-24
查看wsandlqj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-16 10:59
可采用比例閥呀,我以前用過一美國公司的比例閥,具體品牌不就不說了,免得有做廣告之嫌。控制房間濕度非常精確

主站蜘蛛池模板: 99久久精品自在自看国产| 黄色影视大全| 日韩妞干网| 91视频 88av| 日本aaaaa级毛片| 亚洲精品一区二| 欧美人七十二式性视频教程一| 国产精品久久久久一区二区三区| 91久久另类重口变态| 激情五月婷婷| 欧洲亚洲精品| 亚洲国产精品综合欧美| aaa国产一级毛片| 久久精品成人欧美大片免费| 亚洲在线久久| 成人国产亚洲| 青青青在线视频国产| 国产老女人| 国产精品人人视频| 美国黄色一级毛片| 精品一区二区视频| 国产成人亚洲综合无| 久99久爱精品免费观看视频| 人人九九精品| 天天综合网天天综合色| 亚洲香蕉综合在人在线时看| a黄色网| 小明台湾成人永久免费看看| 日韩一区国产二区欧美三区| 亚洲一区二区三区在线网站| 成人国产在线视频在线观看 | 免费一级做a爰片性视频| 国产一级淫片a视频免费观看| 国产精品久久久精品三级| 高清对白精彩国产国语| 精品一区二区三区在线观看视频| 福利视频在线观看www.| 国产福利视频一区二区微拍视频| 国产亚洲精品成人久久网站| 精品视频福利| 国产综合欧美日韩视频一区|