我遇到的是A系列的三菱PLC,Y164接的是紅燈顯示,現在有電壓輸出,而Y164未輸出;懷疑這個點壞了,想換一個點,但在程序中找不到怎么回事,(設備報警Y164正常有輸出)
lijinquan163
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lijinquan163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-22 10:16
引用
引用第3樓sjm213于2010-01-17 14:49發表的  :
在程序中可能是通過一些輸出指令導通了這個點所以你沒有找到;但肯定有將其導通的指令。所以最好上傳程序來找這段指令。
如果非要修改,最簡單的辦法就是用LD Y164         OUT Yn ,硬件上把線換到新改的點去,Y164就不去管它了。

而,你講的“有電壓輸出,而Y164未輸出”并不能作為該點壞了的判斷條件,你可以測量別的正常的點是否也有這個現象。或者在Y164上重新接個執行元件來判斷這個點的好壞。

支持,但是要加在程序的哪一處呢?加錯位置也會出問題吧

主站蜘蛛池模板: 奇米网狠狠网| 国产99久久亚洲综合精品| 综合7799亚洲伊人爱爱网| 日韩欧美一区二区不卡看片| 欧美日韩a级a| 国产精视频| 最新激情网站| 国产精品视频免费的| 免费香蕉一区二区在线观看| 伊人久久国产精品| 国产美女主播一级成人毛片| 婷婷色在线| 国产乱仑| 亚洲伦理一区二区三区| 九九热视频在线观看| 日韩色视频在线观看| 在线黄色影院| 免费的黄网站| 国产v国产v片大片线观看网站| 看黄在线| 福利视频网页| 不卡久久| 国产精品色图| 久久99精品综合国产首页| 午夜精品久久久| 亚洲一区二区成人| 999久久免费高清热精品| 久久线看观看精品香蕉国产| 日韩精品a在线视频| 亚洲精品一区二区久久| 免费观看黄色小视频| 国内一级片| 国产tv在线| 国产区精品视频| 国产夜趣福利免费视频| 夜色成人| 国产激情一级毛片久久久| 高h文bl| 黄色免费一级播放片| 激情一区| 精品女同一区二区三区免费站|