大家對溫控表輸出信號是4-20mA一定不會陌生,但是我們怎么檢測這個電流信號有無輸出(以便我們用指示燈來表示加熱狀態是開還是關) |
---|---|
|
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
![]() |
我們這里的蒸汽比例調節閥里面是步進電機帶動閥門的,沒有電磁閥線圈的,不過給你這么一說,里面的線路板上貌似有一個輸出反饋的,我可以利用這個給指示燈或者PLC得輸入點的,可是我想不會每個廠家生產的比例調節閥都會有輸出反饋信號的吧,萬一沒有我怎么辦? 兄弟,你自己要干什么都不清楚! 看看自己說的話有什么矛盾的地方!!! 再說了,如果閥沒有確定,你可以事先給技術條件嘛! 如果閥確定了,且沒有位置反饋信號,你可以用一個一入二出的隔離器來分出信號 一路送閥,一路送PLC,如果你覺得不需要隔離就直接把信號串聯起來不就得了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |