樓主  發表于: 2010-02-20 17:02

請教各位一個關于三菱FX1N485BD ,PLC間通訊的難題。
現在又一個工程是有8臺伺服馬達,我用了4臺FX1N14MT
PLC和一臺觸摸屏控制它的動作。請教在485無協議簡易
通訊時老是聯機不上,485通訊塊的RD SD燈一直亮,查
通訊手冊是接線不對,也對照手冊接線圖接了,還是沒
有效果。程序也是對照手冊寫的試用程序。有哪位老師
可以給我一個號的解決方案?感激不盡啊!
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 142694 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-09-04
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-21 22:25
其實, 有好幾種可能 :
1) 接線出錯
  - 檢查及確定 RS 485 接線。
  - 接線不能過長 (例 : 50m 為 FX1N485BD 的通訊極限, 詳情請參考手冊)
2) 通訊設定出錯 (即使 SD,RD 燈一直亮, 但是可能是通訊失敗)
  - 令通訊設定為對。
  - 確定 PLC 以及 8個伺服通訊地址設定都對且沒有重復。
3) RS 485 聯上一臺觸摸屏以及8臺伺服馬達 (觸摸屏會一直自動測試通訊, 所以 SD 和 RD 燈一直亮)。
  - 不讓觸摸屏聯上同一 485 網絡, 讓觸摸屏直接聯上 CPU; PLC 及其他8臺伺服照舊連接 RS 485。
4) PLC 程序出錯。 (哪怕SD,RD 燈一直亮, 但是可能是通訊失敗, 伺服回復 "錯誤 / 未知指令 (Error / NAK)")
  - 檢查以及確定程序。

主站蜘蛛池模板: 男女强吻摸下面揉免费| 亚洲无线乱码高清在线观看一区| 俄罗斯小屁孩和大人啪啪| 国产亚洲免费观看| 青青青亚洲精品国产| 91香蕉视频在线播放| 日韩中文字幕久久精品| 噜噜视频入口| 亚洲精品三级| chinese国产在线视频| 日韩中文字幕推理片| 亚洲精品久久成人福利| 欧美ol丝袜高跟秘书在线观看| 国产精品99久久免费观看| 搡女人视频免费| 成人国产免费| 国产一级毛片一区二区三区| 欧美色色图| 深夜做爰性大片中文| 影音先锋男人在线资源| 一二三区在线视频| 久久黄色片| 日本黄大片视频在线播放| 亚洲成a人片在线观| 成人免费草草视频| 男人你懂的网站| 欧美成人精品一级高清片| 国产伦精品一区二区三区精品| 草草影院欧美| 高清在线一区二区三区亚洲综合| 91视频精选| jizjizjiz亚洲大全| 国产成人短视频在线观看免费| 国产在线拍揄自揄拍视频| 久久草在线视频| 久草资源站在线| 久草加勒比| 精品视频免费看| 很很射影院| 国产日产精品久久久久快鸭| 激情六月丁香婷婷|