本人應公司要求設計一套恒壓供水系統,有些地方不求甚解忘各位老師予以解答。設計要求:總共控制6口井,每口井的間距最小在100M以上,所以決定將其中一口井固定作為變頻控制井,其余5口井為軟啟動器控制。在水壓過低時先將變頻井頻率升高,當到達50HZ后仍無法達到指定壓力時,變頻器由50HZ下降為0HZ后任意啟動一口軟啟動井,變頻器頻率在逐步上升以此類推達到指定壓力時為止。壓力過高時,先是變頻器頻率緩慢下降,降至0HZ時先停止其中一口軟啟動井后變頻器頻率在由50HZ逐步下降,以此類推降至管網指定壓力為止。其中4口軟啟動器采用運行計時功能,運行時間長的先啟動后停止,運行時間短的后啟動先停止

  本人預計使用CPU224和EM235模塊,使用PID功能,但是本人對模擬輸出不是很了解請問是模擬輸出電流還是電壓信號?是否各位老師能給本人提供一點PID恒壓供水控制程序做為參考?謝謝

主站蜘蛛池模板: 免费人成网站在线播放| 亚洲性网| 亚洲毛片免费视频| 欧美国产日本| 国产精品爱久久久久久久9999| 第一页综合| 久久精品30| 日韩一区二区免费看| 中国一级淫片bbb| 久久99视频免费| 日韩视频第一页| 在线中文字幕视频| 免费摸碰碰视频在线观看| 国产成年女一区二区三区| 高清一区在线| 黑人逼| 成人午夜在线观看国产| 国产在线毛片| 麻豆天堂| 欧美视频在线观看免费播放 | www.久久草| 国产一区二区三区福利| 久久怡红院亚欧成人影院| 日韩伦理一区二区三区| 亚洲精品乱码久久久久久| 6080伦理久久精品亚洲| 一区不卡| 一级特黄录像绵费播放| 久草免费在线播放| 日本高清中文字幕视频在线| 午夜窝窝| 亚洲1314| 亚洲综合在线观看一区www| 伊人久久综合影院首页| 免费观看一级成人毛片软件| 欧美一级做一级做片性十三| 欧洲美女大片免费播放器视频| 国产成人aaa在线视频免费观看| 国产黄色片免费看| 国产喷水吹潮视频在线播放| 性生免费视频|