樓主  發表于: 2010-03-14 10:34
前幾天遇到一奇怪事情:農村一家庭作坊,三相電加一零線。用數字式萬用表測量,
相電壓為220V,線電壓為380V,零線對地<直接對地面》電壓為160V,
C相對地電壓為0V<實際為2V>可以忽略為0V。A,B,兩相忘測了。還是測了忘了,反正沒記住。
用驗電筆測,C相不亮,零線亮。A,B兩相亮。
接入0.75KW普通三相電機使用后,沒有發現異常,沒帶電流表,未測電機電流。
自己琢磨了幾天也沒想明白,身邊的朋友也沒有想通。
哪位朋友幫忙給解釋一下。先謝過。
禍兮福所倚
福兮禍所伏
rongyao521
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 104 點
下載積分: 833 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-01-21
最后登錄: 2024-10-26
查看rongyao521的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-14 21:51
這個問題我碰到過,應該是變壓器的零線接地不好,當這個變壓器所帶負載有接地的時候形成不了大的接地電流,使接地情況長期存在,這時候別的三相電機正常工作,只是零線用電筆測量成了火線,接地那一相用電筆測量成了零線

主站蜘蛛池模板: 国产精品国产三级在线高清观看| 国产在播放一区| 国产欧美一区二区三区久久| 婷婷丁香在线视频| 91精品福利在线| 久草精品视频| 毛片一级片| 成人在线免费观看视频| 国产www| 国产精品日韩| 综合免费一区二区三区| 国产精品高清视亚洲乱码| 妞干网精品| 亚洲国产成人手机在线电影bd| a级精品国产片在线观看| 久久精品国产91久久综合麻豆自制| 亚洲欧洲一区二区三区在线| 免看一级a一片成人123| 国产人成久久久精品| 国产精品一区在线播放| 特黄特色一级aa毛片免费观看| 97se狠狠狠狠狼亚洲综合网| 国产欧美一区二区三区视频 | 大胆国模一区二区三区伊人| 久草精彩视频| 久久亚洲精品成人| 欧美十区| 青青草97国产精品免费观看| 香蕉视频网站| 亚洲精品国产综合99久久一区 | 免费在线亚洲| 欧美日韩国产片| 国产三级毛片| 国产在线观看人成激情视频| 国产真实乱人偷精品| 国产精品情侣| 国产精品国产三级国产| 国产精品揄拍100视频最近| 黄网站免费观看| 爱逼综合网| 美国一级毛片片aaa|