前幾天遇到一奇怪事情:農村一家庭作坊,三相電加一零線。用數字式萬用表測量,
相電壓為220V,線電壓為380V,零線對地<直接對地面》電壓為160V,
C相對地電壓為0V<實際為2V>可以忽略為0V。A,B,兩相忘測了。還是測了忘了,反正沒記住。
用驗電筆測,C相不亮,零線亮。A,B兩相亮。
接入0.75KW普通三相電機使用后,沒有發現異常,沒帶電流表,未測電機電流。
自己琢磨了幾天也沒想明白,身邊的朋友也沒有想通。
哪位朋友幫忙給解釋一下。先謝過。
禍兮福所倚
福兮禍所伏
llb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 386 點
下載積分: 14010 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2008-01-19
最后登錄: 2025-06-20
查看llb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-14 20:53
引用
引用第4樓周影于2010-03-14 18:25發表的  :
應該C相接成零線了!!

可能性很大,電機接兩相也會轉的,但是電流過大容易損壞,并且電機的轉速應該不正常吧

主站蜘蛛池模板: 国产老妇人| 91在线看| 亚洲精品女同一区二区三区| 国产91第一页| 91成人免费观看网站| 日韩一级生活片| 在线观看成人| 性欧美巨大| 亚洲欧美日韩网站| 大陆1区二区三区| 中国人免费观看高清在线观看二区| 国产成人综合久久精品尤物| 黑人巨大白妞出浆| 柠檬福利视频在线观看| xxxxxhd69日本护士| 日韩大片观看网址| 免费观看黄色a一级视频播放 | 一级毛片免费网站| 在线观看免费视频黄| 欧美一区亚洲| 国产一区二区免费| 国产免费高清mv视频在线观看| 国产精品麻豆视频| 久久成人国产| 麻豆国产96在线 | 中国| 91在线视频| 一级成人生活片免费看| 久久精品影院一区二区三区| 色在线观看视频| 欧美一级毛片免费观看视频| 欧美激情艳三级| 国产又黄又免费aaaa视频| 国产美女极品免费视频| 制服丝袜手机在线| 美女毛片在线| 99在线国产| 国产成人精品免费视频大全五级| 欧洲色吧| 伊人久久丁香色婷婷啪啪| a级片欧美| 999毛片免费观看|