樓主  發表于: 2010-03-31 21:50
松下的問題:

當松下的FP系列PLC的Y7端子用作脈沖輸出時,應該用什么符號替代?
我在樣程序中找不到Y7的端子。

三菱的問題:
當用位置模式控制伺服驅動器時,從NP或者PP輸出脈沖數量已經過了計算,是否通過指令直接用Y0或者Y1輸出即可?還是要經過調寬或者其他的處理?

很菜的問題,還請幫忙解答,謝謝。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1220 個
工控威望: 1321 點
下載積分: 3940 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-07-22
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-31 22:01
三菱PLC控制伺服馬達時如果不用位置模塊可以直接通過Y0,Y1端子向伺服驅動器發脈沖,脈沖的寬度不需要你來調制,PLC內部已經處理好了,你只需要計算脈沖的數量,加減速時間,最高頻率等幾個參數,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(虛心求教) 熱心助人

    主站蜘蛛池模板: 黄网站色网址| 国产色秀视频在线观看| 九九小视频| 免费黄色影院| 国产精美视频| 91嫩草视频在线观看| 久久久精品在线观看| 香蕉视频在线观看免费 | 看一级毛片国产一级毛片| 国产日韩欧美在线视频免费观看 | 国产一区二区三区日韩欧美| 婷婷丁香五| 亚洲色图男人天堂| a级国产视频| 久久综合九色综合97婷婷群聊| 亚洲国产人成中文幕一级二级| 免费的黄视频| 国产一级毛片国语版| 国产精品久久久亚洲456| 韩国18videos极品| 91视频高清| 国产成人综合久久精品亚洲| 久久99热精品免费观看无卡顿| 日本亚欧乱色视频在线系列| 亚洲狠狠| 亚洲欧洲日韩国产一区二区三区| 99精品国产三级在线观看| 久久视频在线看| 日本大片免a费观看视频+播放器| 永久免费视频网站在线观看| 成人久久精品| 成年大片免费视频播放手机不卡| 免费国产成人手机在线观看| 欧美乱xxxxxxxxx| 国产dvd毛片在线视频| 国产亚洲精品网站| 国产成人lu在线视频| 国产夜趣福利免费视频| 国产美女视频一区| 丁香婷婷综合网| 色综合视频在线|