99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

naiqin0117
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看naiqin0117的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-07 16:19
本人正在學習PLC編程,朋友給了個小程序,在看程序的時候發現一個問題,模擬量輸進去后,首先對其進行了PID調節,調節后的值又經過標度SCL換算,把二進制換算成BCD碼,緊接著就用BIN指令把BCD碼重新換算到二進制,最后從模擬量輸出口輸出,在程序里也沒發現對模擬輸入量進行其他數學計算,不懂中間為什么要進行標度轉換,懇請高手給予指點,如果需要標度,如何使用,標度的參數如何設置
naiqin0117
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看naiqin0117的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-08 10:12
經過幾個小時的學習,個人總結的是模擬量在AD采樣后進入CPU的是二進制數,進行標度變換后變成十進制數,與實際中的模擬量相對應,便于進行計算和各種算法,數值計算完成后再轉換回二進制有DA模塊輸出。
例子:設A/D單元輸入信號為1-5V,PLC的CPU分辨率為6000,經A/D轉換為對應為0000-1770并存到200通道,用SCL求出A/D輸入對應實際量程0-7000KPA,結果存放到D201通道,參數值存放在1020-1023通道中,四個控制字是#0 #0 #7000 #1770。

主站蜘蛛池模板: 一级做a爱过程免费视频日本 | 久久永久免费中文字幕| 色一情一乱一乱91av| 国产免费高清福利拍拍拍| 婷婷黄色片| 国产精品日本一区二区在线播放 | 91碰碰视频| 激情婷婷丁香| 人人狠狠综合久久亚洲88| 呦系列视频一区二区三区| 一级黄色网片| 日本一级毛片a免费播放| 亚洲国产二区| 色播日韩| 欧美久久一区二区| 国产片在线| 香港a毛片免费全部播放| 成人午夜视频在线| 国产亚洲欧洲精品| 开心激情亚洲| 日韩欧美一区二区三区久久 | 欧美亚洲中日韩中文字幕在线| 美国激情ap毛片| 91精品国产高清91久久久久久 | 99久久99久久精品免费看蜜桃| 韩国xxxx色视频免费| 日韩图区| 亚洲97| 曰批美女免费视频播放| 91制片厂制作果冻传媒麻豆| 一级黄片毛片| 一级黄网| www视频在线观看| 一级做a爱过程免费视频麻豆| 久久精品国产99国产| 日本一级特大毛片| 日韩永久免费视频| 日韩a无吗一区二区三区| 中文毛片| 日韩在线观看网址| 日韩h片在线观看|