樓主  發表于: 2010-06-01 19:39
請教大家一個問題:有一臺設備帶了PLC,在三相進線上裝了三個電流表,請問能用PLC編寫一些程序用來計算這臺設備每天用了多少電量嗎?這個程序不能與原來生產的程序干擾,只能加在里面。而且要在電柜上面用二個最簡單的表來顯示功率數值,一個表是用來顯示生產一天的功率,附帶一個清零按鈕用來清零的,另一個用來顯示總的累計的功率,不能清零的。請問各位這個能做到嗎?

是不是要在PLC上加模擬量模塊?將三個電流表引到這些模塊上來?

如果沒有電流表,請問能有最簡單的方法用程序來計算可以嗎?

以上是在不加裝電度計量表的情況下要實現。即用現有電柜中的東西來達到了解設備的消耗功率。

謝謝各位指教!
qwqqianw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qwqqianw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-01 21:34
我也是菜鳥,功率的計算是電壓乘以電流然后三相加起來 在PLC掛個AD模塊(3P的)讀入PLC再乘以380(如果沒有電壓表參數就會不太準)輸出就是電功率了然后讀到顯示器上  應該是這樣  大家給點意見

主站蜘蛛池模板: 国产精品长腿丝袜第一页| 欧美高清色视频在线播放| 99久久国产综合精品成人影院 | 在线观看免费情网站大全| 色综合天天综合中文网| 久久青草国产精品一区| 亚洲美女在线视频| 免费超爽成年大片黄| 国产一区二区三区在线看 | 日韩毛片网| 亚洲精品日本高清中文字幕| 欧美一级特黄乱妇高清视频| 国产成年女人免费视频播放a| 黄色a级毛片| 1区1区3区4区产品亚洲| 国产毛片一区二区| 久久国产网站| 欧美日韩国产深夜福利视频| 婷婷丁香综合| 亚洲精品色综合久久| 91麻豆免费观看| 一级全黄色片| 久久有精品| 日本一级特黄刺激爽大片| 亚洲一级黄色毛片| 国产成人一区在线播放| 91人人爱| 成人国产精品久久久免费| 热99re久久精品2久久久| 一级级黄| 久久这里只有精品2| 日韩中文字幕久久精品| 正在播真实出轨炮对白| 亚洲黄页| 成人欧美精品大91在线| 全部免费国产潢色一级| 免费国产午夜在线观看| 免费看的黄色录像| 国产中字| 国产不卡的一区二区三区四区| 国产香蕉视频在线观看|