:工作原理是燃煤加熱導熱油再通過散熱器和風機加熱。現在的控溫方式是通過PID控制加熱油管道閥門恒溫控制,風機有變頻控制(一臺機器7.5KW   X   14-18個風機,工作頻率50HZ)。   現在我想把控溫方式改成PID控制風機轉速恒溫(主)和管道閥門(副)控溫。為了保證產品質量風機工作頻率不能底于25HZ,加熱原溫度大約在275度左右,本機工作大約在195度左右,如果風機工作在25HZ就由管道閥門控溫,風機工作大于25HZ必須閥門全開。(原一個溫控表 PID 控制 2 個風機(一節)可以利用),具體該怎么做,希望各位大俠指點?
hzfyjwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 302 點
下載積分: 876 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2007-08-10
最后登錄: 2025-01-14
查看hzfyjwz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-11 23:28
你那電動閥門肯定是開關型的,你只要換成智能型的就可以,控溫精度高。例如。你設定溫度為195---196度,那么這1度的變化中智能型閥門有0-10V閥門開度反饋輸出。有必要的話此反饋可接變頻器。變頻器最低頻率可設成25hz..

主站蜘蛛池模板: 久草新免费| 色综合亚洲七七久久桃花影院| 中日韩精品视频在线观看| 欧美一级高清毛片aaa| 国产精品99久久| 12306播播影院午夜片在线观看| 看大片免费一| 婷婷 夜夜| 亚洲综合图色国模40p| 人善交zzzxxx另类| 中文字幕亚洲欧美| 成人免费性视频| 欧美aaa级| 国内视频一区二区| 国产精亚洲视频| 黄色一级片在线观看| 国产国产成人久久精品杨幂| 免费国产zzzwww色| 色欲综合视频天天天| 一本久道热中字伊人| 9久re在线观看视频精品| 久久婷婷五月综合色丁香| 手机国产精品一区二区| 成人网视频免费播放| 免费观看一级欧美大| 欧美偷拍小视频| 国产午夜精品理论片久久影视| 国产精品免费一区二区三区| 涩涩97在线观看视频| 嫩草视频在线播放| 草逼综合| 成人情趣视频无遮掩免费| 国产欧美精品一区二区三区四区| 久久久久激情免费观看| 欧美日韩色视频在线观看| 日韩在线不卡一区在线观看| 亚洲高清不卡| 亚洲国产第一区二区香蕉| 亚洲午夜高清| 依人成人| 亚洲精品一区二区三区四区手机版|