樓主  發表于: 2010-07-20 14:41
最近我廠里的一臺設備老燒光電開關開始我懷疑是開關的質量問題后來換了好幾個牌子的一樣我真的都搞不懂了。開關是接在FX2N的24V上一個很標準的PLC接傳感器的接法。我量了電壓也是對的24V我就想就算PLC的這個電源有時有時會突高但光電開關的電壓范圍還是 挺大的怎么會總是這樣呢?請大家幫著分析下出出主要有什么好的辦法可以解決。
roy599
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看roy599的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-30 22:59
此現象之前有碰到過,萬用表DC檔測量DC24V電源正常,當切換到交流檔時有交流分量已大于2V,更換后未在發生,建議你也測一下。

主站蜘蛛池模板: 美女三级毛片| 欧美+日本+国产+在线观看| 2020狠狠操| 久久久久久91香蕉国产| 婷婷影院在线综合免费视频| a及毛片| 日本一级毛片在线看| 亚洲日本va在线观看| 免费区欧美一级毛片| 国产xxx视频| 国产特级全黄一级毛片不卡| 黑人巨鞭大战白妞10级| 国产成人免费午夜性视频| 麻豆精品视频| 日韩爆操| 午夜欧美成人久久久久久| 在线看片日韩| 91精品国产高清久久久久久io| 久久香蕉国产线看观看8青草| 牛牛a级毛片在线播放| 在线播放成人毛片免费视| 免费久久久久| 免费黄片毛片| 欧美三级视频| 欧美精品一区二区三区四区| 国产免费一级精品视频| 国产精品免费在线播放| 高清三级毛片| 黄色毛片网| 福利视频网址| 搞黄视频免费| 精品视频在线免费看| 99热自拍| 999www人成免费视频| 国产aⅴ一区二区三区| 国产成人综合久久精品亚洲| 国产精品线在线精品国语| 国产专区一线二线三线| 精品在线91| 国产亚洲精品久久久久久牛牛| 精品久久免费视频|