最近我廠里的一臺設備老燒光電開關開始我懷疑是開關的質量問題后來換了好幾個牌子的一樣我真的都搞不懂了。開關是接在FX2N的24V上一個很標準的PLC接傳感器的接法。我量了電壓也是對的24V我就想就算PLC的這個電源有時有時會突高但光電開關的電壓范圍還是 挺大的怎么會總是這樣呢?請大家幫著分析下出出主要有什么好的辦法可以解決。
ydp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ydp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-03 23:34
有幾個朋友答對了,是電流問題。通過靈活的串電阻的方法(包括感應開關的電源和輸出),串電阻多少只要串到能保證PLC正常工作(可以從大串到少)就行。這方法用了十幾年非常有效。

主站蜘蛛池模板: 国产亚洲欧美一区二区三区| 成人午夜免费视频| 亚洲午夜视频在线观看| 久久精品日本免费线| 亚洲黄色三级| 欧美一级在线视频| 国产高清a毛片在线看| 操操综合| 国产精品一区二区综合| 欧美日韩精品一区二区| 亚洲色图欧洲色图| kk4kk免费毛片| 久久精品这里精品| 永久毛片| 亚洲精品区一区二区三区四| 欧美三级中文字幕| 国产人成亚洲第一网站在线播放| 美女黄色一级片| 福利在线一区| 成人综合久久精品色婷婷| 精品视频免费| 麻豆国产免费影片| 色婷婷六月丁香在线观看| 亚洲一区二区三区麻豆| aaaa一级片| 一级一级一片免费| 久久免费大片| 日本免费毛片| 日韩精品福利视频一区二区三区| 在线观看视频一区二区三区| 男女喷水视频| 免费在线观看中日高清生活片| 国产99久9在线视频| 国产成人亚洲精品影院| 国产精品三级a三级三级午夜| 黄色小视频免费网站| 综合欧美视频一区二区三区| 91久久亚洲精品国产一区二区| 国产chinese视频在线观看| 国产欧美日韩亚洲精品区2345| 国内精品视频免费观看|