        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
等待黎明
科技成就世界,技術成就未來。大家來來共同探討,才能有技術的未
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 130 點
下載積分: 3654 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2025-07-14
查看等待黎明的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-24 09:50
這樣的現象,無功補償沒有什么問題,只要加長星三角的啟動轉換時間,應該這種現象就不會出現

主站蜘蛛池模板: 日韩欧美毛片免费看播放| 91福利在线视频| 成人做爰网站| 欧美人成一本免费观看视频| 97国产在线播放| 久草视频在线看| 亚洲三区视频| 成人综合网址| 欧美毛片免费观看| 国产成人免费高清在线观看| 黄色avav| 91爱国产| 丁香激情综合| 国产我不卡| 久久爱www成人| 欧美日韩一区二区三区自拍| 亚洲福利一区福利三区| 最新国产网址| 99久久国语露脸精品国产| 久久有这有精品在线观看| 日韩精品一二三区| 亚洲日本中文字幕一本| 自拍亚洲一区| 免费尤物视频| 欧美一区二区精品| 国产a不卡片精品免费观看| 国产欧美日韩另类| 国产精品亚洲片在线不卡| 高清一级毛片| 黄色一级毛片网站| 搡女人的高清免费视频| 91视频网| 精品视频网| 九九毛片| 久久精品看片| 久久毛片| 久久99热在线观看7| 久久久久婷婷国产综合青草| 久久天堂夜夜一本婷婷麻豆| 乱色视频中文字幕| 91夜夜操|