99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-22 13:26
        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2025-02-11
查看guansky168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-24 17:08
建議不要同時帶負荷,可不可以 分步運行,待第一臺機補償穩定后,再下一臺, 還有就是減少補償電容的數量,增大電容的容量行不?

主站蜘蛛池模板: 日韩女同一区二区三区| 99re热久久| 亚洲综合激情九月婷婷| 欧美爱爱视频网站| 欧美精品在线免费| 91在线欧美精品观看| 免费能看的黄色网址| 国产精品爱久久| 999久久免费高清热精品| 色草视频| 草草影院欧美| 久久国产精品只做精品| www.成人在线| 国产做受视频激情播放| 91精品国产色综合久久不卡蜜| 亚洲人成在线精品| 一本大道香蕉中文日本不卡高清二区| 亚洲一级毛片在线观| 国产尤物视频在线| 成年视频xxxxx在线网站| 五月婷婷六月丁香综合| 日本一区二区三区在线观看视频| 欧洲成人在线视频| 深夜精品影院18以下勿进| 欧美日韩国产亚洲一区二区| 一区在线免费观看| 日本午夜一级特黄毛片| 伊人久久青青| 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 日韩欧美国产综合| 一品毛片| 在线日韩国产| 免费www xxx| 国产在线观看精品| 91尤物国产尤物福利在线| 欧美亚洲制服| 手机看片日韩在线| 91久久国产| 99精品热视频这里只有精品7| 中文字幕专区高清在线观看| 欧美一级网址|