        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
zougaoping
為工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 109 點
下載積分: 591 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-05-24
最后登錄: 2014-10-07
查看zougaoping的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-22 19:36
低壓配電柜功率因數有沒降低?

主站蜘蛛池模板: 黄色三级免费网站| 国产成人综合一区精品| 国产亚洲综合在线| 亚洲 欧美 日韩 在线 香蕉| xx免费| 日韩免费高清一级毛片久久| 成年人在线观看视频网站| 国产日韩精品视频| 国产精选第一页| 精品国产中文一级毛片在线看| 国产一区二区三区在线免费观看| 日韩欧美精品综合一区二区三区| 在线观看激情偷拍视频| 一级黄色国产片| 无内丝袜透明在线播放| 毛片黄| 亚洲美洲国产日产| 污污的网址| 青青热久免费精品视频网站 | 国产91在线免费观看| 国产露脸对白刺激3p在线| 最新国产中文字幕| 国产99在线播放免费| 国产视频在| 久久99国产亚洲精品观看| 欧美精品成人一区二区视频一| 五月婷婷综合激情网| 亚洲欧美日韩国产精品| 一区二区精品在线| 777成了人精品视频| 一区二区三区免费视频网站| 久久这里只有精品免费播放| 日韩在线一区二区| 曰本人一级毛片免费完整视频 | 99九九影院理论片在线| 一级黄色片免费看| 久久66热re国产毛片基地| 尤物网在线观看| 久久精品国产色蜜蜜麻豆| 日本黄色高清| 日本一区毛片免费观看|