        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-27 22:40
啟動時就地補償,單獨加補償電容。如果和總補償柜有沖突可以設置補償時間,與總柜錯開補償時間,啟動后關閉就地補償電容。你的電網正常運行時功率因數在0.85是有些低了,我認為就地補償可以不用關閉。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com

主站蜘蛛池模板: 亚洲人性生活视频| 欧美一区二区三区播放| 王色在线观看视频| 在线欧美69v免费观看视频| 国产成本人三级在线观看网站| 一级做a爰片性色毛片视频图片| 亚洲欧洲精品久久| 欧美一级视频| 国产尤物视频在线| 夜色www| 成人污污| 国产精品综合一区二区| 免费大片网站| 婷婷六月丁香午夜爱爱| 在线视频污| va毛片| 久久91精品国产91久久麻豆| 日韩高清中文字幕| 亚洲欧美日韩在线播放| 网红福利在线| 免费观看性生交大片人| 国内自拍视频在线看免费观看| 国产高清色视频免费看的网址| 精品国产一二三区| 青青热久久国产久精品秒播| 亚洲精品在线播放视频| 综合在线亚洲| aaaaaa国产毛片孕妇版| 一级黄色激情片| 久久精品视| 日本丰满hdxxxxx护士| 中文三级视频| 中文精品久久久久国产网站| 亚洲国产精品第一区二区三区| 成人男女网18免费看| 男女激情视频国产免费观看| 欧美不卡网| 欧美一级在线全免费| 欧美人与动物xx| 欧美一二区| 免费看黄在线网站|