99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70572 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-04-28
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-22 13:26
        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
yurui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yurui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-26 21:13
個人愚見有三:
1:主變配置富余量過低。
2:如硬件無法改變,則考慮作業方式是否存在優化可能。
3:如無外圍新力量加入,各種補償在你方案中都是于事無補的。(你自己也應該嘗試過了)

主站蜘蛛池模板: 国产日产欧产精品 | 青春草国产成人精品久久 | 国产免费一区二区三区在线观看 | 国产欧美在线观看精品一区二区 | 美日韩在线观看 | 丝袜亚洲精品中文字幕一区 | 性欧美视频a毛片在线播放 性欧美视频在线观看 | 日本亚洲精品久久 | 自拍网在线 | 欧美性色xo影院在线观看 | 91热久久免费精品99 | 国产成人免费影片在线观看 | 日韩做爰视频免费 | 999久久精品国产 | 新久草视频 | 婷婷国产天堂久久综合五月 | 国产免费一级高清淫日本片 | 一级鲁丝片| 欧美大片全黄在线观看 | 成人永久福利在线观看不卡 | 亚洲日韩中文字幕在线播放 | 久久成人国产精品青青 | 色综合久久中文色婷婷 | 午夜性刺激片免费观看成人 | 99爱在线精品视频免费观看9 | 亚洲国产日韩综合久久精品 | 狠狠五月天中文字幕 | 久久精品视频1 | 欧美视频第一页 | 婷婷激情综合 | 亚洲国产精品91 | 日韩经典第一页 | 黄色免费在线视频 | 国产精品99久久久久久宅男 | 一级做a爰片性色毛片黄书 一级做a爰片性色毛片新版的 | 爱爱小视频在线看免费 | 国产日韩欧美综合一区 | 一本久道久久综合狠狠爱 | 亚洲欧美激情综合第一区 | 午夜视频网址 | 国产一区二区视频在线 |