        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
zxdha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1264 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-05-17
最后登錄: 2021-05-30
查看zxdha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-07 20:44
沒必要為這10秒的低功率因數費腦筋。供電局收的電費時,是按你們單位月平均功率因數進行計算的。你最好將功率因數補償設置在0.92--0.94就成。延時調整到30秒。

主站蜘蛛池模板: 国产国语一级a毛片高清视频| 欧美日韩一区二区三区视视频 | 免费高清毛片| 国产精品免费精品自在线观看| 国产a国产| 国产丝袜视频在线观看| 精品亚洲在线| 日韩欧美国产偷亚洲清高| 二级黄色大片| 永久福利视频| 男人狂躁女人下面视频免费观看| 2020亚洲欧美日韩在线观看| 一级黄色a| 一区二区三区免费视频 www | 日韩中文字幕在线不卡| 欧美一区中文字幕| 国产一级特黄a大片99| 国产精品 第二页| 国产九色在线播放| 久久婷婷五综合一区二区| v2ba永久地址在线观看| 久草在线观看福利| 日韩高清在线免费看| 亚洲美女免费视频| 国产九九在线视频| 国产精品午夜高清在线观看| 深夜爽爽福利gif在线观看| 九九夜夜| 久久久国产高清| 乱淫毛片| 久久这里只有精品首页| 欧美人在线一区二区三区| 日韩不卡一区二区| 色九九亚洲偷偷动态图| 香蕉视频在线网址| 小优视频在线| 手机看片在线播放| 善良的翁熄日本中文字幕1| 亚洲国产美女精品久久久久| 亚洲欧美日韩色| 一级美女黄色片|