        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
zbq226085
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 165 點
下載積分: 639 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-05-11
最后登錄: 2012-10-18
查看zbq226085的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-31 16:37
因設備加載卸載時間較短,采用變頻器效果會很好,不但能改善功率因數,還有直接的節能效益。

主站蜘蛛池模板: 日本黄大片免播放视播放器| 一及黄色毛片| 伊人久久精品亚洲精品一区| 国产黄色毛片视频| 最新内地三级在线观看| 国产亚洲高清不卡在线观看| 青青成人福利国产在线视频| 中文字幕综合在线| 一级毛片免费毛片一级毛片免费 | 岛国在线123456| 久久精品看片| 片在线观看免费观看视频| 亚洲啪啪网址| 91精品国产一区二区三区左线| 日本日韩欧美| 中文字幕欧美日韩高清| 成人午夜影视全部免费看| 欧美成a人片在线观看久| 国产换爱交换乱理伦片| 涩涩看片| 做爰全过程免费的视69频| 不卡视频在线观看| 国产欧美视频在线| 精品老司机在线视频香蕉| 欧美成人午夜精品一区二区| 亚欧一区| 亚洲第二区| 亚洲精品国产第一区二区尤物| a级国产片免费观看| 九九热视频在线| 久久久久在线观看| 久久黄网| 小毛片在线观看| 久久日本精品国产精品白| 日本久久久久久久中文字幕| 中国精品视频一区二区三区| 亚洲国产黄色| 亚洲成a人片在线观看中文动漫| 成人看片黄a在线看| 成人激情站| 在线免费看一级片|