99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

明明522
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看明明522的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-31 11:42






電路 是 西門子s7200的 plc ,改成 三菱 , 電路方面 好不好改呢? 輸入端有PNP傳感器。

看電路圖 西門子的 輸入com端接的是 0V,其余的 輸入端子是連接了 +24V, 這是 源型 輸入對的吧
三菱 FX2n-48mr 是不是 只能接 漏型的


車間一臺設備 原來是 西門子s7200的plc , 我根據動作原理,在三菱的plc上模仿出來了,但是我在更換成 三菱的 plc 后,輸入點沒有信號輸入怎么回事呢?西門子的 I輸入端和三菱的X對應起來接的,西門子的 輸入端的com口,也就是 1M 是直接接在 開關電源的 GND 上的,為什么接到三菱的 輸入com 上后,三菱的plc沒有信號輸入呢?編碼器單獨由 開關電源供電,在三菱的plc 上可以輸入,但是其余的都不行。
明明522
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看明明522的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-31 12:29
目前只有 fx2n的 plc,你看看得需要怎么修改電路圖或者不修改電路圖就可以換成 fx2n呢?

主站蜘蛛池模板: 亚洲婷婷在线视频| mm1313亚洲国产精品无| 伊人99综合| 国产在线精品一区免费香蕉| 深夜福利视频在线看免费| 国产亚洲情侣一区二区无| 欧美综合国产| 亚洲精品一区专区| 999精品| 久久精品国产99久久| 亚洲成人黄色网址| 色婷婷网| 欧美成人看片一区二区三区| 国产美女操| 欧美日韩性| 一级黄色片播放| 日韩中文字幕高清在线专区| 欧美日韩一区二区在线视频| 国产欧美日韩一区| 特级理论片| 国产精品亚洲片在线观看不卡| 欧美αv日韩αv亚洲αv在线观看| 亚洲欧美自拍视频| 1024在线视频| juliaann与黑人丝袜交| 日本xxxxbbbb| 日韩美女一区| 手机毛片在线| 亚洲欧美4444kkkk| 成人在线网址| 成人精品视频在线观看| 免费欧洲毛片a级视频老妇女| 国产精品一区二区三区高清在线 | 中国第一毛片| 亚洲精品你懂的| 在线播放免费人成毛片乱码| 免看一级一片一在线看| 欧美日韩黄色大片| 欧美操美女| 欧美精品午夜毛片免费看| 国产一区二区网站|