前幾天用三菱FX1N+FX1N-485DB 做了個調取變頻數據的程序 可是不管怎么弄都無法調取到變頻返回的數據(變頻是VFD-B) 每次調取出來的數據都和我發送的數據一樣。
后來以為是變頻問題 打了臺達的技術支持 回答是(三菱的PLC我們不了解,你可以找三菱的技術支持。我們的變頻沒問題的)
我就打了三菱的技術,原因找到了,三菱的解釋是(這塊485DB的通訊板是四線式控制的,而臺達變頻只能用兩線,所以只能把三菱的接線端子短接(RDA ,SDA)(RDB,SDB)。這樣短接就會產生回撥通訊,也就出現了上面的問題),給了我兩個解決辦法 1,把485的換了,換成FX1N-232DB在接FX1N-485PC然后再接到變頻。 2,找臺達的技術問下他們有沒控制回撥的辦法。
然后我又致電臺達回答是(什么回撥,沒聽說過,我們的變頻和施耐德,和西門子,通訊都沒問題。我們的變頻沒問題的,“啪”電話掛了。。。。)
好了說了這么多,最主要的是我想問問大家,你們有人用這塊485DB的通訊板成功提取過變頻器里的運行電流值嗎?(指的是接兩根通訊線的變頻)
lk_sunjie
盡情享受每一天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 352 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2007-08-21
最后登錄: 2024-08-07
查看lk_sunjie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-16 09:48
485D是會有這個問題,接收的時候把回撥的數據丟棄就好了,只取跟在被丟棄的回撥數據后面的有效數據就可以了
   三樓講的對,485BD是有這個問題,收到的數據前面的是自己發出的,后面是儀表發出的。
盡情享受每一天

主站蜘蛛池模板: 免费中国女人69xxxxx视频| 24小时中文乱码字幕在线观看| 一级毛片美国一级j毛片不卡| 亚洲欧美激情综合第一区| 久久草在线视频免费| 黄色毛片a| 免费看的黄色小视频| 久久永久免费中文字幕| 五月天丁香婷婷网| 激情亚洲色图| 青娱乐成人| www.毛片在线观看| 久久国产资源| 国产欧美综合在线| 外国毛片视频| 亚洲高清国产一线久久| 成人免费视频网址| 欧美在线黄色片| 久热re国产手机在线观看| 欧美在线观看一区二区三| 黄色天天影视| 老头做爰xxxx视频| 亚洲国产成人综合精品2020| 观看麻豆影视文化有限公司| 国产一区亚洲一区| 一级做片爱性视频免费| 精品一久久香蕉国产二月| 国产高清国产专区国产精品| 亚洲色视频在线播放网站| 亚洲精品午夜aaa级久久久久| 99色吧| 她也啪97在线视频| 综合在线亚洲| 91久久国产综合精品女同国语| 免费观看一级欧美在线视频| 最新亚洲精品国自产在线观看| 国产做爰一区二区| 国产99热久久这里有精品999| 一级做a爰片久久毛片图片| 国产91区精品福利在线社区| 成年人网站黄色|