一臺 GP 2301L,使用中突然白屏〈實際是黃色,套用手機故障術語〉,

拆機,燈管正常,主板無明顯異常

觸摸屏有嗶嗶聲。

看到 主板與屏的三個排線,感覺顯示信號線 較為薄弱,懷疑。。。。。。。

找到一個其他設備排線,用裁紙刀按原線大小裁減,安裝


通電,屏幕顯示正常。


但是,在未接PLC時,人機界面上不能進行操作------僅顯示一個主窗口畫面,

然后顯示PLC連接中。。。。。。

請哪位指點----不連接PLC,-如何在人機界面模擬?
wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4799 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-10 19:40
屏可能好了,沒有與PLC通訊上,只顯示主界面,好多品牌的屏都是這樣的
你裝回原設備一測試就知道了
xushy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xushy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-13 10:04
謝謝!

看來 Proface 和三菱的 F940 有些不同,  三菱的可以不連接PLC 顯示操作畫面

主站蜘蛛池模板: 久久久精品久久视频只有精品| 午夜国产在线视频| 日韩色影视| 亚洲全网成人资源在线观看| 高清一级做a爱过程免费视频| 夭天色综合| 亚洲精品14p| 国产精品亚洲精品日韩已满| 六月丁香深爱六月综合激情| 久久久日韩精品国产成人| 欧美成人tv在线观看免费| 99九九成人免费视频精品| 亚洲国产欧洲| 日韩一区二区三区免费视频| 欧美伦理片在线播放| 国产精品一页| 国产精品午夜国产小视频| 亚洲色图8p| 日本不卡高清免费v| 欧美区国产区| 理论片亚洲| 精品欧美高清一区二区免费| 综合精品| 曰本在线网| 免费看的黄色| 视频黄色免费| 国产好大好爽久久久久久久| 亚洲国产观看| 亚洲午夜久久久精品影院视色| 手机毛片| 亚洲色欧美| 亚洲第一页国产| 欧美日韩一区二区三区视视频| 麻豆va一区二区三区久久浪| 免费国产成人| 1024国产基地永久免费| 日韩五级片| 成人国产一区| 国产日韩欧美中文字幕| 蕾丝视频成人★在线观看| 美女久久久|