級別: 略有小成
![]() |
哈哈我廠160A的漏電開關也這樣,天熱時工人跳,開關也會跳。后來我幫老板凰萬幾元,它不跳了。 |
---|---|
|
qdlsc
級別: 略有小成
![]() |
可能不是開關問題,而是所用零線有的經過漏開,有的沒經過漏開,而這2根零線在漏開后某一點又連接. 檢查一下 |
---|---|
|
guansky168
小張
級別: 工控俠客
![]() |
我感覺還是把漏電保護器改為對應的塑料外殼斷路器吧,我們公司用的好多都改了,經常因為下雨或空氣濕度企就昹,影響正常運行 |
---|---|
|
花生米
級別: *
![]() |
100A的斷路器沒跳,這樣就可以說明不是因為短路造成的＼有可能是有較大的漏電電流而促使漏電保護器動作。 |
---|---|
|
211開關
級別: 家園常客
![]() |
工業用三相五線制,一般不用裝漏保,廠里300mA有時跳,后拆了. |
---|---|
|
gongke
級別: *
![]() |
2樓 發表于: 16天前 只看該作者 | 小 中 大 漏電保護器是三相的還是四相的,如果設備接零線必須用四相(帶N的)的漏電保護器。如果用三相的,空開不會跳,漏電保護器會 ![]() |
---|---|
|
萬鈞彩
級別: 略有小成
![]() |
漏電保護器用在某些場合下會帶來不便,最好做到接零保護不會影響到生產與工作. |
---|---|
|
偉利科技
級別: *
![]() |
我的工廠以前也用這種帶漏電保護器的空氣開關,開頭少設備開動時沒問題,但后來開動的設備增多了就出現無規則跳閘現象.后來我把那些帶漏電保護器的空氣開關改為三相不帶漏電保護器的空氣開關,并把相關的設備作好接地,不是接零.不過地線的接地點一定要良好. |
---|---|
|