所做過類似的工程分享:
4臺水泵恒壓供水,用水量最大時工頻運行3臺,變頻1臺;用水量最小時僅1臺變頻運行;任何時候變頻器只能拖動一臺泵。
動作邏輯:壓力低時頻率增加直到上限,壓力仍低時切換到工頻,接著變頻歸零后切換到啟動下一臺泵(增泵)。壓力持續偏高時依“先開先停”之原則逐一斷開工頻(減泵)。
使用接觸器8個,變頻器1臺,PLC1個,壓力檢測無論使用壓力傳感器、遠傳壓力表加A/D模塊等,加泵或減泵時總還是要一個開關量的,所以說以下PLC梯形圖所示僅為基本動作邏輯,不包含濾波/模數轉換/PID等,非完整實際工程程序,接線圖亦未畫出。
有興趣的來分析一下動作,假如需要增加一臺水泵,以此程序為藍本如何修改工頻邏輯??
程序文件已上傳,RAR解壓后用GX_Developer打開和模擬。



4泵恒壓基本邏輯.rar (12 K) 下载次数:412
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(zhangzhitao) 感謝分享!
    周志楓
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 19 個
    工控威望: 112 點
    下載積分: 491 分
    在線時間: 10(小時)
    注冊時間: 2010-05-30
    最后登錄: 2012-05-26
    查看周志楓的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-08-07 10:49
    學習一下 。

    主站蜘蛛池模板: 免费影院在线| 精品91自产拍在线观看99re| 日日夜夜免费精品视频| 成人黄色片网站| 国产一区二区三区在线观看视频 | 国产精品www| 暧暧视频在线观看免费| 精品一区二区三区免费观看| 色综合一区| 亚洲国产欧美日韩一区二区| 97视频总站| 一级毛片完整免费版| 日韩中文字幕久久久经典网| 在线观看国产精品一区| 免费网站在线观看国产v片| 国产成人国产在线观看入口| 泰国一级毛片aaa下面毛多| 91短视频社区在线观看| 成人短视频在线观看| 国产电影网| 99久久精品男女性高爱| 国产精品高清视亚洲乱码| 国产在线视频精品视频免费看| 欧美啪啪一区| 免费污污视频网站| 免费国产精成人品| 久久草精品| 国产精品久久久久久久久久久威| 国产三级图片| 丁香五月网久久综合| 澳门一级特黄真人毛片| 黄视频网址| 国产精品视频久久| 国产欧美日韩精品a在线观看| 国产主播专区| 免费一级做a爰片性视频| 成人国产三级精品| 日韩激情中文字幕一区二区| 日本黄色大片免费看| 一级女人毛片人一女人| 一区二区三区高清在线|