99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

小巖
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小巖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-11 19:59
PID運算指令
[PID  S1目標值  S2測定值  S3參數  D輸出值]
  這個指令在運算過程中,測定值一直變化沒有問題吧。那么目標值可以隨時賦值嗎?還是一定要先停止運算再改變目標值。沒有試驗過,如果有人知道的就省試驗了。我想是應該可以的吧》



今天特意試了一下,在運行過程中目標值是可以改變的。不過今天也郁悶到快要崩潰。在程序里PID輸出用了一個D25.測定值給過來后D25就是沒有反應,偶爾跳一下就又歸0了。以為是PLC有問題,單獨寫了一段測試,沒有問題正常得很。反復幾次還是不行,后來把PID輸出寄存器換成D55,媽的就正常了。因為程序里沒有用到過D25,怎么可能不行呢,找啊找,終于找到了,原來前面程序里用過D22,因為是一個32位除法的輸出是D22,那結果就是D22,D23. 余數就用到了D24,D25.真相出來了。

新同志們下次做程序就不要犯我的錯誤了,受益的就頂一下吧
[ 此帖被小巖在2010-10-12 20:42重新編輯 ]
lhb2002
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 5308 點
下載積分: 9812 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2025-07-13
查看lhb2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-13 07:28
有用   

主站蜘蛛池模板: 久99久视频| 日韩性生活大片| 久久国产精品系列| 亚洲精品国产第1页| 日韩欧美一区二区三区在线视频| 麻豆精品永久免费视频| 国产精品福利久久2020| 国产精品中文字幕在线| 免费观看爱爱视频| 久草手机在线观看视频| 新香蕉视频在线| 国产a精品| 国产亚洲精品久久| 亚洲一区 在线播放| 24小时中文乱码字幕在线观看| 日韩成人中文字幕| 9966久久精品免费看国产| 国产日韩在线播放| 午夜啪啪网| 亚洲欧美日韩精品在线| 国产免费影院| 国产美女a做受大片在线观看| 免费看日韩| 久久涩综合| 青青国产成人精品视频| 最新国产精品精品视频| 欧美一区高清| 久久成人精品免费播放| 欧美日韩视频在线观看高清免费网站| 国产精品视频久久久久| 特级毛片s级全部免费| 色婷婷综合激情视频免费看| 一级做性色a爰片久久毛片免费| 亚洲国产毛片| 超级碰碰碰免费视频播放| 国产一区免费观看| 日韩亚洲在线观看| 色婷婷六月天| 黄色的视频在线免费观看| 免费在线看h| 一区二区三区四区在线视频|